成伟 发表于 2014-7-15 08:28
问题描述不清楚,你是用照明综保直接接的煤电钻使用?怎么又来个煤电钻内的保护都甩了?煤电钻综保本身就有 ...
确实是我没描述清楚,煤电钻接在信号综保上,一共有三台信号综保,这三台内部都是直接接变压器的2次测上.
第一台煤电钻出现过一次缺相的问题,当时我用万用表检查到最后发现信号综保的ZA ZB ZC三个端子之间电压不一样,分别是127V 127V 60几V,确认是信号综保有问题,但是这个煤电钻当时升井了.
之后又下了一台煤电钻,又下了一个综保,内部也是变压器二次侧直接接在ZA ZB ZC上,最开始的时候是好用的,但是过了几天在用,又出现缺相的问题.这次我又测了,煤电钻开关,线都没问题,用万用表测ZA ZB ZC之间的电压是67V 67V 127V..
然后,我吧煤电钻拿到工作面那的信号综保接上,就没问题,我测的ZA ZB ZC间电压都是73V.
所以通过这个我就是问2个问题.
1是 ZA ZB ZC之间的电压到底是127V才对,还是都是73V才对呀?
2是上面这三台综保,第一个问题与第二个问题 是不是说明综保内部的变压器有问题了呀?
其实我最开始的时候认为变压器就跟电机一样,好用就好用,不好用就应该击穿或者短路了才对,但是我没想到变压器能出现这种问题.
煤电钻缺相,能转,很慢,用手用力握着就不转了.不知道成老师遇到过这种问题吗? |