理论解决不了实际问题(顶馈电)

  [复制链接]
一生何求》 | 2014-7-21 17:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
<
你看看你的馈电和软启动额定电流设置。你带多大电机啊。如果整定小也会出现这样的情况,我们遇到过,后来把整定调大了些就好了。
无知8021 | 2014-7-4 08:19:50 | 显示全部楼层
lhjgzs 发表于 2014-6-30 21:11
换一个漏电插件试试

换了,还是不行。手把打反转也不行
匿名 lhjgzs | 2014-6-30 21:11:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Kiss嘴嘴 | 2014-6-26 12:16:44 | 显示全部楼层
看看是不是隔离,真空管接触不实
平平安安 | 2014-6-26 10:51:02 | 显示全部楼层
换一个漏电插件试试
jinyongtai2014 | 2014-6-23 08:36:55 | 显示全部楼层
应该有漏电故障,仔细检查一下,不要甩保护。
陪你走天涯 | 2014-6-23 08:33:04 | 显示全部楼层
馈电前级还有变电站吗。如果有的话。是不是他们的漏电的时候有冲突呀。
xgYYY | 2014-6-22 21:25:36 | 显示全部楼层
从电路图上一看就一目了然了。当合上隔离开关时,电源与漏电闭锁线接通,如果这部分漏电,当然要顶馈电了。
甩掉漏电闭锁线后,漏电故障被排除,肯定启动正常,因为电机本身没问题。
xgYYY | 2014-6-22 21:18:33 | 显示全部楼层
分析故障,不能脱离原理,最好对照原理图分析。甩掉漏电闭锁线正常了,说明漏电闭锁回路本身有接地故障。
文昊 | 2014-6-22 18:32:51 | 显示全部楼层
看看参数设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则