关于漏电跳闸的问题

[复制链接]
查看2904 | 回复7 | 2014-6-21 17:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我矿综放工作面后溜(双电机)使用的移变为KBSGZYZ-2500/10,低压3300v,为防止后溜电机启动时躲过漏电跳闸时间,在移变低压侧17 18#线上串一个二极管,延长移变漏电跳闸时间;
昨天出现这么个情况,单接一台电机(无论是溜头电机还是溜尾电机)时,都可以启动,移变不出现绝缘闭锁,一旦两台一起接上,启动时移变显示绝缘闭锁跳闸,在拆除增加的二极管后,恢复正常,但还是第一次无法启动,第二次正常启动。
注:经摇测,其中一台电机一相绝缘值到2兆欧
求高手解释。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-7-10 09:02:08 | 显示全部楼层
电容?二极管?二极管能延长漏电时间吗?求指教。
xiaobenkao | 2014-7-9 13:51:51 | 显示全部楼层
应该把图给出来,大家来分析
xiaobenkao | 2014-7-9 13:48:02 | 显示全部楼层
guizi417 发表于 2014-6-28 16:10
这个故障本来就很蹊跷,大致就是说本来加电容来延长漏电跳闸时间的,结果出现漏电后,电容成了罪魁祸首。

什么情况,问题不是加二极管吗,怎么又成了电容
guizi417 | 2014-6-28 16:10:50 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-6-24 08:33
能不能说清楚点,问题看不太明白。

这个故障本来就很蹊跷,大致就是说本来加电容来延长漏电跳闸时间的,结果出现漏电后,电容成了罪魁祸首。
jinyongtai2014 | 2014-6-24 08:33:36 | 显示全部楼层
能不能说清楚点,问题看不太明白。
向朗逸奋斗 | 2014-6-23 22:35:13 | 显示全部楼层
等待解答中
guizi417 | 2014-6-23 17:12:30 | 显示全部楼层
顶一顶。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则