设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
煤矿电工
›
问题求助
›
开关不自保 帮忙分析下
1
2
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
发新帖
开关不自保 帮忙分析下
[复制链接]
a2335400
|
2014-6-23 19:15:31
|
显示全部楼层
<
1,2接反停不了,1.9接反不自保。远方操纵2.5断,司机操作保安全。
回复
支持
反对
举报
jinyongtai2014
|
2014-6-22 09:06:55
|
显示全部楼层
是不是1、9线接反了,即1线该接启动按钮而接停止按钮了。
回复
支持
反对
举报
Kiss嘴嘴
|
2014-6-21 20:10:40
|
显示全部楼层
徐州的开关?
回复
支持
反对
举报
飞将军
|
2014-6-21 00:05:02
|
显示全部楼层
按钮怎么接错,就会不自保呢,求解释
回复
支持
反对
举报
a2335400
|
2014-6-20 20:39:08
|
显示全部楼层
晕,上次我也犯过同样的错误啊。教训
回复
支持
反对
举报
460508322
|
2014-6-20 17:40:13
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
why
|
2014-6-20 16:21:41
|
显示全部楼层
还是成伟老师说的对.,今天问了中班维修电工,他们昨天改线 按钮接错了...........
回复
支持
反对
举报
自强不息
|
2014-6-20 14:10:27
|
显示全部楼层
原因可能就是辅助触点出的问题。能够合闸。启动回路没有问题。那么你想。自保回路都有那些。
回复
支持
反对
举报
jinyongtai2014
|
2014-6-20 08:47:03
|
显示全部楼层
换一个辅助触点试试。
回复
支持
反对
举报
成伟
|
2014-6-19 21:44:30
|
显示全部楼层
1、先试验一下近控是不是自保,如果近控自保,检查控制电缆、远控按钮和远近控扭子开关。
2、如果近控也不自保,检查21和22号线之间的自保触点。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8