矿井变配电操作电工三项标准 岗位标准: 1. 矿井变配电操作电工必须经专业培训合格后,取得矿井变配电操作电工操作资格证。方可从事矿井变配电操作工作。 2. 熟悉本变电所或分管变电所全部电气设备的构造,原理及性能,操作方法,作到停送电安全及时。 3. 掌握本所供电系统运行方式,所带供电线路及负荷情况,作到停送电准确,可靠。 4. 严格执行停送电工作票制度,熟悉掌握停送电操作程序。 5. 严格遵守《煤矿安全规程》、《矿井电气安全规程》,确保矿井安全供电。 工作标准: 6. 工作期间应精力集中,不准做与工作无关的事,更不得脱离工作岗位。 7. 严格执行手拉手交接班制度,作到交清接明,并在交接班记录本签字。 8. 严格执行设备巡回检查制度,注意观察设备运行状况,并认真作好巡回检查记录。 9. 停送电必须认真核对所需停线路与实际是否相符,杜绝错停、错送电事故。 10. 线路如有人工作,交班时必须明确告知接班人员线路上工作情况,并留有记录,同时交接班人员共同签字。 11. 必须保证设备及峒室干净、整洁,无杂物。 技术标准: 12. 交接班时双方必须认真检查所有电器设备的运行情况,及线路上有无人员工作,并在记录本签字后,方可交班。 13. 每二小时对所有设备进行一次全面检查,观察设备声音、电压、电流变化情况。 14. 电气设备因故障跳闸,应及时查明故障原因,向值班人员汇报故障原因、时间、影响范围,并详细记录事故过程及影响时间、范围。 15. 电气设备由于过载、漏电等原因跳闸,6KV线路只允许强送一次,660V系统允许强送两次。 16. 因工作需要停电,必须持有矿电气技术员签发,矿调度室值班人员批准的停电工作票才能停电。停电前,必须核对对方是否为工作票批准的工作负责人,并请示矿调度室值班人员,经批准后才能进行停电操作。操作前,要认真核对所需停电线路与工作票停电线路、影响范围、停送电时间是否相同。确认无误后,才能停电。 17. 停电时,操作人员应穿合格的绝缘靴或带绝缘手套,并站在绝缘台上。 18. 停电要严格按照停电操作程序进行操作,即先停分路开关,后停总开关;先停低压开关,后停高压开关;先停断路器,后停隔离开关的顺序进行操作。操作完毕后,应观察开关有无电压,确认无电后,在开关手把上挂“有人工作,禁止合闸”标示牌。 19. 停电后,通知工作负责人,开关及线路业已停电,可以开始工作。同时要求工作负责人在停电工作票签字。 20. 工作结束,工作负责人要求送电时,必须在工作负责人明确告之工作已经结束,所有人员已经撤离线路,可以送电时,才能进行送电操作。 21.送电时,应先合隔离开关,确定开关电压指示正常,隔离开关动、静触头合到位后,在合断路器。确定开关已经送电后,通知工作负责人线路已经送电,要求工作负责人在工作票签字。同时向矿调度室汇报线路已经送电,并作好记录。 22.供电线路负荷如有变动,要及时通知有关单位修改供电系统图,开关标志牌及调整开关保护定值。 23、每班对所有低压馈电开关的漏电保护进行一次漏电跳闸试验,并作好试验记录。 24.备用或临时停电开关,应在开关隔离手把上挂“有人工作,禁止合闸”标示牌。 |