发电机之容量选择

[复制链接]
查看2052 | 回复2 | 2011-9-7 21:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热帖推荐
yhm321 | 2013-1-13 20:53:23 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
shandong | 2011-9-7 21:51:36 | 显示全部楼层
Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW)。为已知量,运行程序时直接键入。编程中Pe≤800kW。
Kc----消防设备总需用系数,取Kc=1。
K----可靠系数,取K=1.2。
3.2发电机容量大小须满足电动机端子容许电压降
3.2.1简化计算电路从略
3.2.2发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即
Sqg=Sfh Sq
此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有
Pfh Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COSΦ’=(Pe-Prm)/COSΦ’
=(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm)
此外,Sq=1/[1/(kp.Sqm) XL/(Urg2)]
Sqm=C.Srm= C.Prm/0.8, XL=(0.07 6.3/S).L/1000
3.2.3 电动机端子电压Uwm与发电机母线电压(Uwg)存在关联,即
Uwg=kp.Sqm.Uwm/Sq
3.2.4如前所述,对于不同励磁及调压方式的发电机,其允许启动负荷亦不同,进而对机组容量选择产生影响。若认为所选发电机带自动调整励磁装置,则对应于不同启动负荷相对值,发电机母线上稳态电压相对值满足表1:
表1
Sqg/Srg0.81.01.21.52.0
Uwg1.000.950.850.750.60

本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则