[标规] 煤矿井下电气设备失爆之隔爆型插接装置

[复制链接]
查看2059 | 回复1 | 2014-5-24 21:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
八、隔爆型插接装置:
1、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,接反为失爆。
2、插接装置缺少防止突然拔脱的徐动装置,电源电压在660V~1140V的插接装置缺电气闭锁装置的为失爆。
3、插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆面的最大直径差W和最小有效长度L,不符合表三规定的为失爆。
(隔爆型插销属淘汰产品,仅供参考)
表三:
外壳净容积V
Lmm
Wmm
V500
15
0.5
V500
25
热帖推荐
阿树 | 2014-5-25 09:17:40 | 显示全部楼层
学校了!!!!!