求成伟老师解答电光馈电漏试难题

[复制链接]
查看2274 | 回复2 | 2014-5-21 01:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
最近发现一个疑问难题,一台移变分接一个电光馈电漏试顶移变,设置都合适。分接并联两台电光馈电,两台必须都合闸,漏试才不顶移变,为什么,求解并解决这个问题,一个不合闸,做漏试就顶移变。山东矿用的也出现这个问题
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-1-23 10:12:12 | 显示全部楼层
应该还是设置的问题,一个是总、分开关的设置,一个是漏电延时的设置。
一生何求》 | 2014-5-22 12:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
电光的就是有这个问题,我们的也是,做分馈电时漏试不会跳,直接跳总馈电,分馈不会跳。