漏电试验越级跳闸

[复制链接]
查看4023 | 回复5 | 2014-5-20 14:31:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
电光的QBZ-400馈电开关,作为分开关使用时,漏电试验不会跳闸,跳总开关。当把开关里拨到总开关时,漏电试验就会跳闸,怎么回事啊 !辅助接地都是好的。
热帖推荐
kailelaohu | 2014-6-14 17:22:11 | 显示全部楼层
应该是误动作吧
jinyongtai2014 | 2014-6-14 07:49:53 | 显示全部楼层
有可能是零序电流互感器故障。
阿树 | 2014-6-13 21:41:50 | 显示全部楼层
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
蓝图灬1234 | 2014-5-21 15:36:46 | 显示全部楼层
找寻名师 | 2014-5-20 15:15:58 | 显示全部楼层
做为总馈时是附加直流检测,做为分馈时是零序功率方向检测,总馈能做掉说明保护器,三相电抗器,单相电抗器试验电阻、电容,继电器都是好的,包括接地也是好的,你看看电流互感器和电压互感器可有问题,是否接的不可靠。