煤矿井下高防开关的整定

  [复制链接]
查看8393 | 回复10 | 2014-5-17 23:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一般按保护变压器就可以了,比如一台高开所带一台1000KVA的变压器,变压器的高压侧额定电流等于1000/(1.732*10)=57.7,整定为58A或60就可以了,短路按3-4倍就可以了,这样的好处就是不用随着负荷变化一直调整整定。
热帖推荐
辽沈抚男人 | 2014-9-18 11:12:18 | 显示全部楼层
谢谢师傅,认真学习一下。
a6050173 | 2014-9-5 09:29:33 | 显示全部楼层
这个公式一般的书上都有
peichengkuang | 2014-8-24 06:08:39 | 显示全部楼层
学习了、很好
我爱梅西 | 2014-8-23 23:38:20 | 显示全部楼层
很好的电工知识,学习了。
jinyongtai2014 | 2014-8-23 09:45:31 | 显示全部楼层
还是根据变压器所带负荷情况整定好些。现场多是用经验值:6kV,功率乘0.1;10kV,功率乘0.06。例如:10kV的负荷为600kW,高爆开关一般整定为600*0.06=36A,或稍大些。
实话实说 | 2014-8-22 23:29:24 | 显示全部楼层
这样整定确实简单,实用。
啊邓 | 2014-8-3 11:43:36 | 显示全部楼层
学习分享了   不能整定高了哈
395897482 | 2014-5-31 20:04:06 | 显示全部楼层
有两个问题咨询下: 3-4倍能够躲过变压器送电瞬间的浪涌电流吗?
如果变压器所带的负荷比较小,会不会造成保护不灵敏?这方面经验比较少,请帮忙解惑
sun6623827 | 2014-5-24 16:42:45 | 显示全部楼层
为什么那样计算啊?经验公式么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则