信号综保二次侧熔断器有电

[复制链接]
查看2421 | 回复5 | 2014-4-30 18:32:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
有一次中班,接完班看到照明灯怎么不亮啊,在远处往迎头看的。我就送电听到交流接触器吸合的声音,但是往迎头头看怎么不亮。于是我停电闭锁,打开盖,看看怎么回事,接着我把隔离把柄送上电,用电笔试电,发现了问题怎么二次侧的熔断器两端有电啊!左边有电,右边的没有,按启动按钮吸合,左边的没电了,右边的有,其实怎么回事,求个明白????照明不是不亮被上个班撤了!
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-7-13 08:40:07 | 显示全部楼层
交流接触器吸合,怎么会没电?照明线的问题?
lyuanyuan | 2014-7-12 18:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
书香竹苑 发表于 2014-4-30 23:21
左边的是负荷侧保险 右边的是一次侧保险   一次侧有电那是正常的      开关吸合  说明可能是缺相?用万用表 ...

3rd、4rd是二次侧的,接上照明灯和信号正常
百年好合 | 2014-5-7 18:58:08 | 显示全部楼层
可以肯定你两次量的没电的都是左侧 因为右侧给控制电路供电 如果没电交流接触器不可能吸合
lyuanyuan | 2014-5-3 13:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
缺相的话信号不好用的现在信号好用的。我说的二次侧熔断器?
书香竹苑 | 2014-4-30 23:21:15 | 显示全部楼层
左边的是负荷侧保险 右边的是一次侧保险   一次侧有电那是正常的      开关吸合  说明可能是缺相?用万用表测一下是一次侧缺相 还是二次侧缺相
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则