矿用电缆外套破损算不算失爆?

[复制链接]
查看5510 | 回复12 | 2014-4-24 21:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
如题:如果算失爆,在煤安规程里有这个详细说明吗?还有这种情况用专用的冷补胶补行吗?
热帖推荐
啊邓 | 2015-6-28 16:25:51 | 显示全部楼层
按规定算是吧。不过各地的煤管局吧  现在都是他们说了算
jinyongtai2014 | 2015-6-28 09:39:23 | 显示全部楼层
关于电缆破口的规定:橡套电缆护套无明显损伤,不露出芯线绝缘或屏蔽层,护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2,长度不超过20mm(或沿周长1/3),无老化现象。
大奎 | 2015-5-10 14:49:12 | 显示全部楼层
绝对的失爆。
jinyongtai2014 | 2015-5-9 09:21:29 | 显示全部楼层
发表高见。
5311212 | 2014-12-14 19:24:07 | 显示全部楼层
各地规定不一样,严格说属于失爆,冷补只是暂时的,应该升井修补并做相应的试验,合格后才可继续使用
矿工小子 | 2014-12-7 10:18:42 | 显示全部楼层
属于失爆,冷补以后就没事
璞玉 | 2014-12-6 09:33:20 | 显示全部楼层
各个地方规定不一样,反正只要芯线绝缘没有损坏,及时补好就可以了。
匿名 WYUN1257 | 2014-12-5 21:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我爱梅西 | 2014-11-1 23:21:24 | 显示全部楼层
只要不露出芯线应该不是失爆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则