关于120N33号线

  [复制链接]
why | 2014-4-14 14:57:51 | 显示全部楼层
<
33号线在开关合上隔离时检测负荷侧绝缘电阻,吸合后33号通过真空接触器辅助触点和中间继电器断开检测,你合上隔离就顶馈电,甩了33就正常,因为有真空管粘连或卡住,导致33号和电源是通路,显示的电阻就是保护器的电阻  并且正反转真空接触器换的是2相,其中一相公用的如果不断开正反转是正常的,我遇到过馈电真空粘连,移变绝缘闭锁,把馈电捡漏甩了就好了,然后用螺丝刀把真空管撬分离,一切又正常了,我在这再问个问题,移变显示绝缘700k,机电科的说我的馈电电抗器坏了,想不通,自己打开馈电,打到分馈就好了,什么原因导致的????是不是移变直流源通过馈电保护器放电????
軽沕↘沵哋脣 | 2014-4-14 08:36:45 | 显示全部楼层
          33号线是漏电检测线   肯定是电机及开关内部相关电路有漏电,比如33号线可能在哪有漏电,绝缘电阻值达到馈电的跳闸值了,所以合上隔离就跳馈电
Soul_power. | 2014-4-13 20:41:27 | 显示全部楼层
why 发表于 2014-4-13 19:25
甩的是捡漏,甩保护一般不是直接短3、4号线么,一般我在开机和停机跳闸时才甩的,你直接甩是不是真空管粘连 ...

我的开关是120N如果粘连的话,正反转运行时,甩捡漏也不起作用呀,郁闷中
Soul_power. | 2014-4-13 20:38:26 | 显示全部楼层
不吃鱼的猫 发表于 2014-4-13 16:27
你这叫甩保护,应该看馈电显示的啥。找出毛病,要是造成电机烧,或者开关出问题那就惨啦!

显示漏电,
why | 2014-4-13 19:25:07 | 显示全部楼层
甩的是捡漏,甩保护一般不是直接短3、4号线么,一般我在开机和停机跳闸时才甩的,你直接甩是不是真空管粘连了??不然不会跳的,
不吃鱼的猫 | 2014-4-13 16:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
你这叫甩保护,应该看馈电显示的啥。找出毛病,要是造成电机烧,或者开关出问题那就惨啦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则