QBZ-120N开关送上隔离开关,直接顶掉馈电开关,把QBZ-120N上的33号线拆掉,QBZ-120N开关正反转接触器启动正常,这是怎么回事?
热帖推荐
华子 | 2015-10-7 17:52:51 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-9-21 11:37:25 | 显示全部楼层
欢迎交流。
成伟 | 2015-9-20 21:25:26 | 显示全部楼层
weifangrmb 发表于 2015-9-18 07:08
我们这33号线是接的660伏或330伏的,如果甩了怎么选择电压啊?

33号线是检漏线。如果不明白请看成伟的教程。《煤矿电器设备原理与维修》
weifangrmb | 2015-9-18 15:08:06 | 显示全部楼层
我们这33号线是接的660伏或330伏的,如果甩了怎么选择电压啊?
我爱梅西 | 2015-8-25 21:46:05 | 显示全部楼层
还是负载绝缘有问题!
xteeee | 2015-8-25 17:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
33 是漏电闭锁,可能是你的120绝缘低了
jinyongtai2014 | 2015-8-25 10:53:16 | 显示全部楼层
也碰到类似问题:一合开关就顶馈电,显示漏电。经查是保护器接地了。仔细查查,应该是有漏电的地方。
Soul_power. | 2014-4-17 20:33:20 | 显示全部楼层
why 发表于 2014-4-14 14:57
33号线在开关合上隔离时检测负荷侧绝缘电阻,吸合后33号通过真空接触器辅助触点和中间继电器断开检测,你合 ...

在电路中只允许有一个总开关多个分开关,你可以看看成老师写的http://www.myele.com/thread-14847-1-1.html
yhm321 | 2014-4-14 22:56:50 | 显示全部楼层
真空管粘连或卡住,是有可能的,送隔离就直接接能负荷及检测线电源了,