120可逆开关远控操作手把停止嗯纽偶尔失灵

[复制链接]
查看3426 | 回复7 | 2014-4-3 09:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
如题,很怪,正转 停止很正常,100%的准度,但是反转停止嗯纽经常失灵,所以反转的时候左手放在开关总停(120开关本体上的停止)的嗯纽上,右手放在操作手把的反转嗯纽上,排除是操作手把的问题,因为换了手把问题照旧,所以肯定是开关内部问题
打开盖子,反转启动突然停止(是用120本体上的停止),发现延迟2秒后菜停止,大家有没有遇到过这种问题呀??
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-6-25 09:10:29 | 显示全部楼层
查查反转回路。
水原子 | 2014-6-24 17:29:50 | 显示全部楼层
远方操作线有问题吧。我遇到过。换根线子就行了。
271926717 | 2014-4-12 17:11:17 | 显示全部楼层
yhm321 发表于 2014-4-11 20:52
是线圈不分离吗,,,不会是控制线路,按钮什么的坏了吧,

软故障 不好查
yhm321 | 2014-4-11 20:52:29 | 显示全部楼层
是线圈不分离吗,,,不会是控制线路,按钮什么的坏了吧,
风云变幻 | 2014-4-5 22:03:57 | 显示全部楼层
朋友 很高兴认识你  交个朋友  技术方面聊聊  我QQ350115853
271926717 | 2014-4-4 14:16:21 | 显示全部楼层
风云变幻 发表于 2014-4-3 22:49
中间继电器的问题吧,换个试试

我也怀疑是中间继电器的问题,昨天这个开关已经坏了,先是中继坏,然后是一个接触器的整流板坏
风云变幻 | 2014-4-3 22:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
中间继电器的问题吧,换个试试