谁能帮我处理下移变故障

[复制链接]
查看2290 | 回复4 | 2014-3-17 17:06:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
现有一台辽宁平开设备有限公司生产的移动变电站,高压侧型号为,kbg-315永磁式高压真空开关,今天在井下电动合闸后没几分钟就跳了,故障显示低压侧故障,但是低压侧显示正常,没有故障信息,然后我就拆了低压侧电缆空试移变,也是没几分钟就跳闸,请问下坛友们有知道的吗?谢谢
热帖推荐
忙碌人生` | 2014-4-11 21:44:21 | 显示全部楼层
把低保箱的俩根保护检测线拆除试试。
军号入云添斗志 | 2014-3-22 19:17:56 | 显示全部楼层
只修过北京郎伟达和泰安忠诚的。你的易变没见过。但根据经验应该是机构可能有问题
81462862 | 2014-3-18 23:00:45 | 显示全部楼层
你看看你们的高压设置里面有没有问题,在看看低压侧的返回好这没。
文昊 | 2014-3-17 20:34:42 | 显示全部楼层
你把从低压侧过来的保护给摔了试试