常  用  电  缆  载  流  量

电  缆  导  电  率
序号
   
   

载流量(A)
   


20度
65度
80度
1
MY-1
3*95+1*35
1Kv
260
 

铜芯软
53
42.5
44.3
2
MY-1
3*70+1*25
1Kv
215
 

铜芯凯
48.6
3
MY-1
3*50+1*16
1Kv
173
 





4
MY-1
3*35+1*16
1Kv
138
 

LGJ钢芯铝绞线持续载流量
5
MY-1
3*25+1*10
1Kv
113
 

标称截面(mm 2)
导体工作温度(°C)
6
MY-1
3*16+1*10
1Kv
85
 

70
80
90
7
MY-1
3*10+1*6
1Kv
64
 

载流量(A)
8
MY-1
3*6+1*4
1Kv
46
 

10
66
78
87
 
 
 
 
 
 

16
85
100
115
9
MYPTJ-6
3*35+3*16
6KV
148
 

25
110
130
150
10
MYPTJ-6
3*25+3*10
6KV
121
 

35
135
160
180
 
 
 
 
 
 

50
160
190
220
 
MYJV22-6
3*16
6KV
80
 

70
195
230
265
11
MYJV22-6
3*25
6KV
130
 

95
230
270
300
12
MYJV22-6
3*35
6KV
155
 

120
260
300
335
13
MYJV22-6
3*50
6KV
185
 

150
325
395
455
14
MYJV22-6
3*70
6KV
230
 

185
370
460
530
15
MYJV22-6
3*95
6KV
280
 

240
440
545
635
16
MYJV22-6
3*120
6KV
320
 

环境温度40,导线运行温度90
 
 
 
 
 
 





 
MYJV22-6
3*16
10KV
75
 

生产机械所需启动转距相对值
17
MYJV22-6
3*25
10KV
130
 

采煤机组
1.0~1.2
18
MYJV22-6
3*35
10KV
155
 

刮板输送机
1.2~1.5
19
MYJV22-6
3*50
10KV
185
 

皮带运输机
1.2~1.4
20
MYJV22-6
3*70
10KV
230
 

水泵或局扇
0.5~0.6
21
MYJV22-6
3*95
10KV
280
 

mjq=Mq/Me
22
MYJV22-6
3*120
10KV
320
 
















35KV三相架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW.Km)






导线型号
功率因数   cosΦ
∆U=P*L*(%/MW.Km)



0.8
0.85
0.9
0.95






LGJ-35
0.094
0.0896
0.0852
0.0801






LGJ-50
0.0776
0.0734
0.0689
0.0639






LGJ-70
0.062
0.0578
0.0532
0.0484






LGJ-95
0.0514
0.0472
0.0427
0.0378






LGJ-120
0.0465
0.0424
0.0378
0.0328






LGJ-150
0.0416
0.0374
0.033
0.0278






LGJ-185
0.0383
0.0342
0.0297
0.0246






LGJ-240
0.0353
0.031
0.0266
0.0215






LGJ-300
0.0335
0.029
0.0246
0.0195

















110KV三相架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW.Km)






导线型号
功率因数   cosΦ






0.8
0.85
0.9
 






LGJ-70
0.658
0.609
0.56
 






LGJ-95
0.543
0.496
0.447
 






LGJ-120
0.489
0.443
0.395
 






LGJ-150
0.436
0.39
0.342
 






LGJ-185
0.399
0.354
0.307
 






LGJ-240
0.361
0.317
0.272
 






LGJ-300
0.337
0.293
0.249
 

















6KV铠装电缆单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW.Km)





导线型号
功率因数   cosΦ





0.75
0.8
0.85
0.9
0.95





25
2.544
2.519
2.495
2.47
2.442





35
1.857
1.834
1.811
1.787
1.759





50
1.344
1.321
1.298
1.275
1.248





70
1
0.978
0.956
0.933
0.906





95
0.775
0.752
0.73
0.708
0.682





120
0.644
0.622
0.6
0.577
0.551





150
0.563
0.521
0.5
0.477
0.451





185
0.468
0.439
0.425
0.402
0.376
















10KV铠装电缆单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW.Km)





导线型号
功率因数   cosΦ





0.75
0.8
0.85
0.9
0.95





25
0.911
0.9
0.89
0.879
0.866





35
0.671
0.66
0.65
0.639
0.625





50
0.491
0.48
0.47
0.459
0.446





70
0.371
0.36
0.35
0.339
0.326





95
0.292
0.281
0.271
0.26
0.247





120
0.246
0.235
0.225
0.214
0.201





150
0.211
0.2
0.19
0.179
0.166





185
0.185
0.174
0.164
0.153
0.14
















380KV铠装电缆单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW.Km)





导线型号
功率因数   cosΦ





0.75
0.8
0.85
0.9
0.95





25
0.611
0.605
0.599
0.592
0.585





35
0.446
0.44
0.434
0.428
0.421





50
0.323
0.318
0.312
0.306
0.3





70
0.241
0.235
0.23
0.224
0.214





95
0.187
0.181
0.176
0.17
0.164





120
0.156
0.15
0.145
0.139
0.133





150
0.132
0.126
0.12
0.115
0.108





185
0.114
0.108
0.102
0.097
0.091





240
0.096
0.09
0.084
0.078
0.072

























下载地址:矿用电缆载流量表.xls

评分

参与人数 1技点 +5 技能 +10 收起 理由
成伟 + 5 + 10 很给力!

查看全部评分

热帖推荐
云開月明 | 2014-3-28 18:38:57 | 显示全部楼层
很详细的资料,比较实用
王海珍 | 2014-3-13 06:44:06 | 显示全部楼层
这个真不错
冷秋幸运 | 2014-3-12 23:48:18 | 显示全部楼层
真的很好                          
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则