EBZ-132C型掘进机漏电处理过程

[复制链接]
查看3551 | 回复2 | 2014-3-5 19:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
20131210日陕西府谷县徳丰煤矿14103主运皮带顺槽
故障现象:20131210日中班上班时开始工作,割煤两小时后机组自动跳闸将KB-4001140-660)馈电开关顶上后又跳闸,接调度室通知后下井到现场进行检查。1、机组启动后 启动截割低速正常  2、启动截割高速时时而正常时而顶掉馈电开关电压显示正常而馈电显示漏电。打开电控箱发现漏电保护模块处于“关闭”状态。打开开启状态再启动截割高速时显示屏显示正常而转动截割头时显示漏电跳闸
分析处理:打开电控箱对高速真空接触下线测量,发现绿色电缆对地阻值为0MΩ,红黄两线为500 MΩ以上,因此确定电缆线或者截割电机有接地可能
打开截割电机接线室拆下电缆进行测量,截割电机三相阻值都在500 MΩ以上截割机正常,测量高速电缆红黄两线在500 MΩ以上而绿线在0 MΩ,经过查找大盘压盖下一段电缆似破非破。处理:打开电缆发现电缆新线与屏敞层似接非接,炮头转动时形成了漏电
处理方法:(1)更换电闸 (2)应急处理:打开电缆,剥去电缆相线上的屏敞层,用酒精或汽油清洗或用电工刀刮平干净即可,用10KV高压自粘包扎好用电缆冷补胶冷补试机后各个系统恢复正常,进行生产。
建议:(1)使用单位维护工定期对电器系统检查测量阻值,做到有问题早防早治,不影响生产 (2)提前购置备用电缆及备品备件(3)对电器系统定期做防火处理(4)严格按照《规程》作业,不允许关闭各种供电保护。

热帖推荐
weiyadong | 2017-6-1 18:17:53 | 显示全部楼层
嗯,说一个我们用的,三一 EBZ-260,掘煤的时候都正常能用,掘岩的时候掘一会儿就直接顶到移变跳闸,显示漏电,后来检查发现带掘进机的馈开负载侧一个接线柱压线松,把接线柱的绝缘端子烧焦一部分。事后分析原因是掘进机负荷轻是电流小所以不顶闸,负荷大的时候已经坏掉的绝缘端子承受不住大电流所以造成顶闸。
沧海、雨季﹌ | 2014-3-6 08:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,顶起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则