急急急,寻求帮助!加急

[复制链接]
查看2363 | 回复8 | 2014-3-3 07:38:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天有台双风机开关出现了故障,不接负荷的时候,空试开关一切正常,但是接上负荷按启动按钮后,接触器只吸合一下,接着就没反应了,请大侠指点迷津,对了,再反应一个问题,一次侧电缆是25平方的,电压是660v 电缆长度是900左右,是不是和压降有关系,或者是别的 再次恳求大师们,
热帖推荐
沧海、雨季﹌ | 2014-3-7 00:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
今天搞明白了,确实是距离太长了,电压降太大了
weishou | 2014-3-6 16:42:23 | 显示全部楼层
两回路都是一样?
qiaoshan | 2014-3-6 11:04:24 | 显示全部楼层
就是风机开关处电压过低。25的换成50平方的,要不就把660的改成1140的等级,就看风机是不是两种电压的了。
沧海、雨季﹌ | 2014-3-3 23:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
麦田守望者 发表于 2014-3-3 21:25
什么原因!

我也不知道啊,现在还在郁闷中呢
麦田守望者 | 2014-3-3 21:25:45 | 显示全部楼层
什么原因!
沧海、雨季﹌ | 2014-3-3 17:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
蓝图灬1234 发表于 2014-3-3 10:03
整定值调吗?

整定一直没动,2×22千瓦风机,额定电流整定是55安,短路整定的8倍,还有其他原因不
一生何求》 | 2014-3-3 14:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
好像是整定的关系
蓝图灬1234 | 2014-3-3 10:03:32 | 显示全部楼层
整定值调吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则