我们的高开换了一个本体心,整个换的,然后就是手动能合闸,能分闸,电动也能分,就是电动不能合闸,是怎么好回事啊,合闸按钮就没有反应。求老师们指点。
热帖推荐
一生何求》 | 2014-3-3 14:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了,就是小车最下面那个行程按钮没有顶到前面那个铁板上,导致不能电合。调 调行程就好了。谢谢大家!
一生何求》 | 2014-3-3 13:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了,就是控制 回了路上的问题。就在开关小车最下面那个小行程按钮没有顶住前面那个铁板导致不能电合。
RockyMen | 2014-2-18 11:11:48 | 显示全部楼层
检查控制回路,主要是按钮以及航空插头这些,新的话一般电机不会有问题,还有就是对着图纸检查线头有松动的没
成伟 | 2014-2-17 20:55:44 | 显示全部楼层
看看控制回路,检查合闸电机。
找寻名师 | 2014-2-17 19:39:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 找寻名师 于 2014-2-17 19:40 编辑

手动能合闸说明保护器,合闸机构没有问题,看看控制回路吧!
一生何求》 | 2014-2-17 16:11:04 来自手机 | 显示全部楼层