图1 配电网中性点经高电阻接地原理图
Fig.1 Principle diagram of neutral-point earthing by high-resistance in power distribution network
当发生电弧接地时,接地电流为
Ijd=(1/RN j3ωC0)UA=IRN jIC
单相接地将使非故障相对地电压升高3倍,变成线电压;此时,电网的线电压仍维持对称状态,对负荷没有影响。如果发生的是间歇性电弧接地故障,非故障相对地电压将大大超过3倍,而且波及整个电网,使那些绝缘薄弱环节相继发生绝缘击穿,使事故扩大。
试验时,在高压模拟电网(3.3kV)上用低阻尼电容分压器、磁带记录仪记录过电压信息,由计算机采集分析系统采集记录在磁带仪上的过电压信息并加以分析,计算机采集分析系统记录的过电压波形如图2所示。
图2 配电网中性点经高阻接地的过电压波形图
(a)起弧、重燃波形 (b)起弧、重燃展宽后的波形
Fig.2 Overvoltage wave pattern of neutral-point earthing by high-resistance in power distribution network
过电压波形特点分析(皆在A相发生间歇性电弧接地):
(1)相对地过电压 线间电容降低过电压作用不明显,A相接地时C相过电压高于B相。过电压倍数与中性点电阻值有关,RN>1/3ωC0时,过电压明显增加;RN=1/3ωC0时过电压降低;当RN=1.8kΩ>>1/3ωC0时,故障相最高过电压达2.1Vxg(Vxg表示正常供电时的相对地电压峰值),健全相最高过电压达3.4Vxg;当RN=237Ω≈1/3ωC0=232Ω时,故障相过电压≯2.2Vxg,健全相过电压≯1.3Vxg。