甘肃容和KBZ400 成伟老师请进

[复制链接]
查看2528 | 回复4 | 2014-1-2 20:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
井下有一台甘肃容和的KBZ400 馈电,从移变中引出至此开关,能正常合闸,但是有几个问题:
1.合闸后,依旧显示分闸状态。
2.分闸后,移变跟着跳闸。

热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-4-5 16:16:45 | 显示全部楼层
漏电保护。
jinyongtai2014 | 2015-3-16 10:37:48 | 显示全部楼层
爱学习怎么办 | 2014-1-12 22:42:07 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2014-1-2 23:20
合闸之后,机构将一个辅助的行程开关闭合,这个行程开关反馈合闸信号给保护插件,保护插件显示合闸。合闸之 ...

老师 有这个开关的图纸吗 我在网上找了几个都不是我那个的 您有的话给我发一下 谢谢
成伟 | 2014-1-2 23:20:08 | 显示全部楼层
合闸之后,机构将一个辅助的行程开关闭合,这个行程开关反馈合闸信号给保护插件,保护插件显示合闸。合闸之后显示分闸,可能是由于行程开关没有闭合到位,或触点接触不好。检查一下。
分闸跳移变,问题较复杂,成伟远程诊断不了!还没有悬空把脉的本事!{:soso_e113:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则