KBZ400馈电启动顶移变

[复制链接]
查看2837 | 回复7 | 2013-12-21 22:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
    请问各位老师,有一台掘进机用的KBZ400馈电,一启动就顶移变。移变显示漏电保护。测馈电二次侧对地有十几千欧的电阻,原以为是电抗器漏电,拆下电抗器中性点的连线以后阻值消失,能够启动,但是漏试失灵。
   要怎么维修,望各位老师指教。。。。。。。。        
热帖推荐
魅力长治 | 2013-12-24 17:57:45 | 显示全部楼层
原因是多方面的。不是一句话能说清楚的。
牛牛 | 2013-12-24 16:47:55 | 显示全部楼层
是否KBZ400设置成了总开关
yrg101 | 2013-12-23 10:40:10 | 显示全部楼层
馈电是上矿的KBZ400,看来是检漏线路的问题。但是我们这有的电工又说二次侧对地有阻值正常,只要将移变的漏电延时调高就可以了。搞得我都不知道怎么搞好了。
麦田守望者 | 2013-12-23 08:16:31 | 显示全部楼层
还没解决问题!
pmr68 | 2013-12-22 18:50:58 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
麦田守望者 | 2013-12-22 08:49:32 | 显示全部楼层
学习了,二楼分析的好!
恋之倾城 | 2013-12-22 00:33:52 | 显示全部楼层
拆下中性点连线,漏电回路就不通了,漏试也就不行了,馈电吸合以后,移变没跳,说明就是馈电的问题。看看中性点连线后面的电阻是否接地了。不知馈电是什么型号的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则