80n开关问题

[复制链接]
查看3364 | 回复8 | 2013-12-9 17:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天,25绞车开关正转启动就顶电。反转正常,按停止按钮顶电。都是顶变电站。变电站显示漏电。经检查。未发现任何故障点。甩掉漏电闭锁依旧顶变电站。最后甩掉阻容吸收正常。更换阻容吸收绞车正常。我想问的是阻容吸收故障是怎么形成的。
热帖推荐
軽沕↘沵哋脣 | 2013-12-11 20:12:06 | 显示全部楼层
ronghong527 发表于 2013-12-11 11:42
你描述的肯定有问题,如果是阻容吸收的问题的话,正反转都应该有问题!

讲的有道理
匿名 ronghong527 | 2013-12-11 11:42:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郏县卫星 | 2013-12-10 22:46:11 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2013-12-10 08:58:18 | 显示全部楼层
什么原因呢!!!
放逐自我 | 2013-12-9 21:22:11 | 显示全部楼层
修不好就换啊没法啊 ,大师傅们都不休怕我们学会楼
潇湘夜雨 | 2013-12-9 21:07:44 | 显示全部楼层
放逐自我 发表于 2013-12-9 20:48
和我在井下见的一次故障一样,但我没找到原因后来换的开关

放逐自我 | 2013-12-9 20:48:45 | 显示全部楼层
和我在井下见的一次故障一样,但我没找到原因后来换的开关
恋之倾城 | 2013-12-9 18:54:46 | 显示全部楼层
瞬间过电流击穿