架空乘人装置拉线急停问题

[复制链接]
查看2041 | 回复3 | 2013-11-24 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天上班,遇到了架空乘人装置拉线急停问题。比如拉1号急停,乘人装置停机,但电控显示屏显示17号急停。拉偶数急停显示正常,不如拉2号就显示2号,拉6号就显示6号。拉奇数就不正常了,拉1号显示17号,拉3号显示19号,拉5号显示21号,以此类推。这不候车共有17个 急停开关,不知是怎么回事,望各位老师赐教。
热帖推荐
艹泥人 | 2013-11-26 21:33:59 | 显示全部楼层
拾忆青春 | 2013-11-26 20:08:23 | 显示全部楼层
是不是安装期间的问题?   拉1号时语音报的是几号啊?   我们矿也出现过这种情况,不过语音和屏幕显示一样,后来直接把号直接改为 它播报的号
艹泥人 | 2013-11-24 19:50:58 | 显示全部楼层