我单位的照明综保出现一种情况就是送上电以后灯亮一会儿就灭了。时间有长有短,黄色指示灯一闪一闪的指针来回晃动。有时候送上电半天没事。第二天一看还是老毛病。有时候送电就黄色指示灯闪令人费解啊,求高手帮帮忙小弟感激不尽~··!!
热帖推荐
sdwanwei | 2013-12-24 15:34:32 | 显示全部楼层
甩掉被怀疑的负荷,一个一个的甩,或者直接测试绝缘值
简单爱 | 2013-11-25 17:25:43 | 显示全部楼层
问题解决了,是由于电缆皮被磨断了造成的,非常感谢大家
pmr68 | 2013-10-27 20:42:14 | 显示全部楼层
电缆绝缘低{:soso_e183:}
成伟 | 2013-10-27 20:33:00 | 显示全部楼层
检查一下电缆绝缘!