关于电光400馈电电抗器的问题

  [复制链接]
查看6368 | 回复18 | 2013-10-23 12:27:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
为什做联络开关时要甩掉三相电抗器…………   第6条
三相电抗器在馈电中作用: 1,无论做总分开关,送上电后电源模块出来的 36 伏直流电 通过三相电抗器中心点附加给三相电抗器对负载绝缘值进行监 测,如绝缘值低闭锁拒绝起动。 2,合闸后三相电抗器中性电是没电的,对三相电网电压进 行取样,输入保护器,和欠压设定值进行比较,进行欠压保护。 如我们拆去三相电抗器,要合闸,或我们做大电流试验时,都必 须把欠压定值设定为 0,不然作不出来。 3,作总开关时,发生漏电时,三相电抗器三相检测电压取 样会发生变化,三相电抗器中心点 30#同样会经滤波电路输送给 保护器信号,保护器动作,断路器分闸。 4,作分开关时,选漏是零序电压,零序电流具有方向性原 理。三相电抗器提供零序电压信号给保护器,零序电流靠零序电 流 互 感 器 提 供 , 当 漏 电 时 三 相 电 抗 器 中 心 点 30# 经 C1-33#-KB2-35#-地,有压降经 KB2 二次 41#61#给保护器信号, 保护器检测到漏电,分开关瞬时动作,总开关延时动作。 5,同一个电路中不允许出现两个总开关,那样附加直流电 重叠检测绝缘值降低,闭锁,同时出现两台总开关也容易发生误 动作, 6,智能馈电做联络开关时,需撤出三相电抗器,把欠压定 值设定为 0,从负荷侧引线到隔离开关,同时两路电相序必须找 准确不然会短路。
热帖推荐
金源 | 2022-12-2 09:45:04 | 显示全部楼层
请教一下,井下馈电怎么做联络开关,具体是怎么操作的,谢谢
軽沕↘沵哋脣 | 2022-5-2 21:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
对馈电里三相电抗器有了新的认识
yjwfngog | 2014-12-28 23:07:31 | 显示全部楼层
写的挺好的,
路人甲 | 2014-12-28 22:00:11 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
s123000126 | 2014-12-28 06:35:03 | 显示全部楼层
非常好的学习资料,谢谢
我爱梅西 | 2014-12-27 22:41:29 | 显示全部楼层
好东西收藏了!
麦田守望者 | 2014-12-27 19:32:58 | 显示全部楼层
很好的知识,谢啦!
闲云野鹤168 | 2014-12-27 11:53:24 | 显示全部楼层
aw368 | 2014-12-27 08:56:41 | 显示全部楼层
煤矿提升机,一启动油泵,变频器就跳闸,请教大师什么原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则