求教KBZ馈电开关保护整定时间不记忆

[复制链接]
查看2169 | 回复4 | 2013-10-12 19:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
如题,馈电开关每天都要试漏电,大家都知道的,可是我们有一台华容产的开关时间整定一直不记忆,开关一跳闸或者断电,时间就恢复到出厂了,试过的漏电数据就没了,其他数据不变,换保护换了好几个一直不管用,求教高手老师怎样解决?
热帖推荐
灯火阑珊 | 2013-10-12 23:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-10-12 21:45
保护器的周边有没有其他模块,如直流电源模块等,更换一个试试。有没有原理图,看看原理图,才好对故障近一 ...

谢谢老师回复,明天把图纸找来看看。
成伟 | 2013-10-12 21:45:56 | 显示全部楼层
保护器的周边有没有其他模块,如直流电源模块等,更换一个试试。有没有原理图,看看原理图,才好对故障近一步分析。
灯火阑珊 | 2013-10-12 21:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-10-12 20:21
同厂同型号的其它开关有没有这种现象。

没有,其他的挺好,有老师傅说我们换的保护不是开关自身带的,可是其他开关换这种保护没有这种情况,然后又把其他华容开关的保护拆下来安上,还是这种情况。
成伟 | 2013-10-12 20:21:55 | 显示全部楼层
同厂同型号的其它开关有没有这种现象。