本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程内容
总目录 分目录 << 上一贴
一、真空断路器电动合闸拒合、手动合闸正常: 原因分析:a、说明机构正常,控制线路有问题,这样我们就从分析断路器电器原理来查找故障原因;b、进一步观察故障,看按电合闸时电机有动静后,是合上又跳了还是电机未转;c、如果电机未转则一定是电气线路原因、电机转合不上闸,则是电合传动咬合棘轮部分有问题,或者电机传动连杆调整不当。 下面从电气原理上来分析易出现故障部位: 一、①电合按钮不闭合;② PLC未输出电合信号;③电合继电器触点不闭合(1、11);⑤FK4闭合不完好;⑥JH1电源中间断线;⑦JH1-1闭合不好;8保险管烧断 二、电动、手动均拒合 原因分析及步骤:a、先用手动合一下闸,看是否能合上,如能合上随即又跳掉,则是又有分闸动作信号,或者是齿轮咀合不好。 b、先分析存在分闸动作原因。 首先确认合闸的必要条件即失压必须处在吸合状态。所以先观察一下失压是否吸合,先处理、造成失压不吸合的原因。有三类:一是门闭锁未到位;二是K3仍吸合,则是由于PLC仍有故障输出;三是断路器控制板无电。 d、如失压完好,则再看一下辅开关FK1、JH21、JH22是否闭合导致合闸后接着电分,如还有问题,就是机构故障。 e、机构故障的处理本着先易后难原则:a、首先看手分连杆是否抵着手分按钮;b、再看与手分连杆同一水平的锁扣机构是否咀合良好。合不上闸一般情况就是锁扣机构问题,所以必须弄清锁扣机构原理。 三、手动分闸正常、开关保护动作后不跳闸: 故障分析:这种情况明显就是电气故障原因,电分不动作,则须查找电气回路即可:可查找环节是: 1、FK1合闸后是否闭合,停电手动合闸后检查;2、TQ是否完好;3、JH2-1、JH2-2是否闭合;4、R2是否断路;5、电分断电器K1-1是否闭合;6、电分断电器是否动作。即可解决问题。 四、手动、电动均拒分 故障分析:一定是脱扣机构有问题分四个原因: 1、分闸弹簧松,分闸力量变小导致 2、四连杆机构长凸轮抵住连杆分不了闸,调整连杆 3、连杆机构下端滑轮与半凹槽机构磨擦力太大,无滑动,打磨凹槽。 4、机构卡住 五、低压试验不漏电 故障分析:试验不漏,说明无取样检测信号,没有形成电流回路是主要原因。根据漏电原理可分析可能有: 1、无5m辅助接地 2、无交流50V电源 3、地(47号线)与18之间无直流47V 4、试验电阻阻值>20kΩ或开路 5、检测器件不通或检测板坏 6、17、18信号没送入PLC 可根据这六个环节进行检查 六、出现漏电情况,复不掉位 故障分析:可根据解决漏电的三步骤查找故障,三个步骤可分析为: (一)接地电容C4(10uf 1200V)漏电 (二)试验电阻一端接地 (三)1140/12V变压器高压漏电缘值低 (四)输出线接地或负荷漏电 七、不带负荷,高压送电后低压绝缘值低或出现漏电闭锁 故障分析:此种故障较特殊,说明漏电与高压有关,解掉20、21号线不漏电,说明与1140/12V变压器有关,更换1140/12V正常。此种情况均与低压变压器受潮有关。 八、送电瞬间或停电时出现漏电故障路闸 分析:这种情况说明漏电与停送电有关。停送电时,由于相不平衡导致零序电压存在,经直流检测回流到地面形成通路,由17、18输入PLC而保护,解决此种问题的方法是增加漏电延时0.1~0.2S即可或维修启动器。 九、与下级同种检漏方式开关(附直流)易出现漏电。 分析:两种开关串联,两个开关的直流电源容易在绝缘值较高形成通路而从取样信号上取出较高电压信号,未到漏电值而漏电,解决方法是去掉一个附加直流漏电检测装置。 十、低压侧试验不漏电 分析:经检查,保险正常、C4正常、5m辅助接地及试验电阻正常,线未动仍不漏电,则怀疑检测板有问题。无法更换检测板上元件。经分析无异常,把输出稳压二极管断开再试验正常。说明在运行过程中,出现过严重漏电17、18输出电压较高,烧掉稳压管,可能存在甩保护送电情况。 十一、漏电后不能复位 分析:按三个步骤分析怀疑检测板坏、无备件、观察发现有水珠,说明水珠造成、形成检测回路,烘干恢复正常。 十二、更换新PLC后无法复位,送不上电 分析:新件无法复位,说明未输入正常参数,打开屏输入新参数复位后,即正常。 十三、增加新负荷,输入新参数,频繁出现过载保护分闸。 情况分析:增加后过载,说明与负荷大有关系,但参数也相应增大,应不会有问题。经仔细观察使用人员操作,发现参数设置完成后未按“△”或“↑”键,使屏上参数输入PLC正常(参数整定完后一定要按下确认键)。 十四、660V电压显示低,易出现欠电压故障 问题分析:首先,看电压取样回路原理及完成功能。低压侧电压取样是从1140/12V变压器取出后经二极管整流,经可调 电位器取出信号送入PLC送入屏上显示,起过欠压保护功能。出厂时我公司按1140V调整,因二极管的非线性压降,当660V时电压会偏低,可适当进行调整即可,不会影响正常使用(此故障已从软件解决,只有早期开关存在)。 十五、显示屏响 分析;前面的按钮抵住屏的功能键,适当调整屏位置即可,并非报警。 十六、高压侧配永磁断路器的开关,合隔离后按电动合闸不合闸 分析;打开控制器盒后检查110V电源保险丝是否熔断,检查各个继电器是否有出头烧坏的,如有请更换。 十七、高压屏十多秒合闸时才显示数字 分析:合闸有问题、辅开点(3、14)接触不良导致,无合闸信号显示信号输入使PLC仍输入合闸信号,继电器仍吸合,导致屏断电,合闸信号延长15S后正常。 十八、电合、手合合闸后又跳掉,合不上闸 故障分析:经仔细分析,查找继电器,触点、FK1等点,发现继电器的触电粘连,更换继电器。 十九、上电后无负荷、高压或低压有电流显示或过载、短路、跳闸 分析:有电流显示说明B相有信号输入PLC,未启动运行,说明有干扰信号,仔细观察发现壳体内潮湿,怀疑电流互感器受潮、更换或烘烤后正常,此故障运行一段时间后正常。 廿十、上电瞬间高压侧显示短路、跳闸,有时顶掉上级开关。 情况分析:经多次检查和使用单位反映,一般是变压器绝缘值低,一般正常送电的话,移变高低压侧绝缘值不得低于20MΩ,在征得变压的厂家同意情况下可施行送电烘烤即可。另一种情况是上级高爆开关定值太小开关误动作。 廿一、低压侧显示屏无故障显示、高压侧显示低压保护送不上电 故障分析:这种情况说明,高低压连锁控制线闭合,有信号送入高压PLC,低压无故障显示,说明低压PLC没保护输出,造成原因则是黄线短路;二是低压侧门闭锁开关在“分”闸位置;三是门闭锁错位联通。 廿二、按过载试验出现短路的故障跳闸 故障分析:此种情况两种可能:一是过载线短路输入线接反导致;二是屏上参数设置中短路整定倍数小于6,不是故障,正常的。 廿三、高压合闸瞬间高防掉电 故障分析:一般情况是高防整定值太低,二是合闸瞬间变压器冲击电流大。 廿四、开关运行过程中经常出现过压保护、漏点故障、短路故障等显示乱故障画面 故障分析:这种情况可能是模块质量问题,碰到这种情况请先甩掉模块上的信号线(电流信号、电压信号、或者漏电信号),判断是模块原因还是外部原因之后再更换。
真空断路器机械机构故障:
1)、连杆长,合闸时凸轮抵住连杆,长时易造成半合不合,造成不分闸。太短时,连杆直线站立不分。
2)、磨擦力过大,无滑动不分闸,用砂纸打磨。
3)、分闸簧太松,连杆无向下运动力不分闸。
4)、辅助开关不闭合,合闸电机一直转动
真空断路器电气故障:
① 易造成不合闸几个注意点
A、首先检查所有保险管。
B、门闭锁开关闭合不良好易造成不合闸。
C、K2继电器不动作。
D、JH2触点烧结。
②易造成不分闸几个注意点
A、FK1闭合不良好。
B、TQ烧坏断线。
C、JH2不动作,不闭合。
D、限流电阻R2烧断。
③断路器好坏判断
当合上隔离开关,PT工作有110V电源,失压电磁铁SQ动作,可听到“当”的一声响,此时可保证能手动合闸,如果没声响则可能是无110V电源,门闭锁未弹出,K3继电器动作或有问题,可依次查找。
如找不到故障原因,可把失压SQ顶起,用手功应急送电,此时如果分闸回路没问题,保护自然齐全。
本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程内容
总目录 分目录 << 上一贴
|