[原创] 移动变压器电压保护故障的维修 |
本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程内容
总目录 分目录 << 上一贴 下一贴 >> 移动变电站高低压两台开关在保护功能方面,除了低压保护箱比高压开关多了一个漏电保护之外,其余的电压、电流方面的保护原理大体都是一样的。所以我在这里讲电压故障的处理,也就不分高低压了,他们的维修思路相同。 移动变电站在正常使用的时候,有事候会出现欠压、过压故障而跳闸。当出现这种故障时,我们首先考虑PLC中的参数设置是否正确,通过人机屏检查一下参数设置。然后考虑主回路是不是真的有过压、欠压现象。高压开关可以通过测量8、18号线之间的110V电压是否正常。低压开关这可以测量一下主回路的电压是不是660V或1140V。 如果主回路电压不正常,我们可以通过高压侧的抽头进行调节 ,这一在以前的帖子中已经讲过,不在赘述。如果主回路电压正常, 则是保护开关的保护有问题。我们从以下几个地方入手: