馈电试漏问题

[复制链接]
查看1974 | 回复4 | 2013-10-5 07:33:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一个总馈管四个分馈,每天做漏试时,只有一个正常,其余三个都跳总馈,不知啥原因?请老师指点指点?谢谢了!
热帖推荐
匿名 ronghong527 | 2013-10-10 15:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Soul_power. | 2013-10-9 21:05:56 | 显示全部楼层
总开关的设置比分开关设置灵敏
放逐自我 | 2013-10-9 02:50:16 | 显示全部楼层
一般是设置的问题。下级馈电的零序电压和电流  ;漏电延时  ;比上级的大都跳上级。要不就是你的下级馈电保护坏了
↘"_斌 | 2013-10-5 23:24:21 | 显示全部楼层
这个很不好说,你适当的调一下零序电流或零序电压