今天看到一个馈电控制回路没电(窗口处没有显示,控制回路没电),但是下级还是有电,因为是机械合闸,脱扣线圈TQ 电源线拔掉了,等于说TQ不起作用,我看高压进线两个保险,有个不通,我就弄了个换上,结果一合闸里面像爆炸的声音,开关一开盖,里面烟雾直往外冒,等到烟雾散去,看到刚才换上的那个保险管两边全部烧黑了,我估计是不是变压器匝间短路了,朋友们你们帮我分析分析。(后来下级要工作,我还是把电送上了)
热帖推荐
ktc0701 | 2013-10-5 10:41:51 | 显示全部楼层
虚心学习。认真求教
小阳 | 2013-10-2 19:58:26 | 显示全部楼层
我也遇过这种故障,结果是电源变压器匝间短路。