为什么电压一直来回跳不停?

[复制链接]
查看2211 | 回复2 | 2013-9-22 00:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
南京双京智能30开关带的1140水泵一台。从变频器处接的电源,变频器带的4台电机驱动皮带,电源上还有照明综保,轿车80,油泵120,为什么其他开关都没事。 在皮带运行时候水泵30开关有时候会自动吸合,并且显示欠压,保护屏上电压从0-1300多VB一直来回跳,有时候就一直是欠压。 再皮带停止运行的时候 正常呢?求教?
热帖推荐
卖女孩的小火柴 | 2013-9-30 11:22:17 | 显示全部楼层
重新换了个开关还是原来的问题。。只有停了皮带才能正常
蓝图灬1234 | 2013-9-22 14:43:27 | 显示全部楼层
其他开关电压无浮动的话,可能是30开关本身问题,看看监测原件和保护器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则