序号负荷名称装机容量需用系数cosφTgφ有功无功视在
(KW)(KX)(KW)(KVAR)(KVA)
1机加工,灌浆车间17030.80.80.75136210221703
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率13624221428
增加备用负荷后20430.80.80.75164312262050
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率16436261758
选用2000KV变压器

1#变电站(机加工,灌浆车间变电所) 4#变压器
序号负荷名称装机容量需用系数cosφTgφ有功无功视在
(KW)(KX)(KW)(KVAR)(KVA)
1机加工,灌浆车间19580.80.80.75156611751958
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率15665751668
增加备用负荷后20480.80.80.75163812291958
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率16386291755
选用2000KV变压器
1#变电站(机加工,灌浆车间变电所) 1#变压器
序号负荷名称装机容量需用系数cosφTgφ有功无功视在
(KW)(KX)(KW)(KVAR)(KVA)
1机加工,灌浆车间20360.80.80.75162912222036

本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]