设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
供电配电
›
浅论住宅漏电保护环节的设计
返回列表
发新帖
浅论住宅漏电保护环节的设计
[复制链接]
1073
|
2
|
2011-9-7 21:41:05
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
摘要:住宅楼应装设两级漏电保护,并进行等电位联结。应该合理整定漏电断路器的额定动作电流值。若经济条件许可,宜优先选用电磁式漏电断路器。室内空调电源支路宜装设漏电保护。在电源侧,电涌保护装置应装在防火漏电断路器之后。
关键词:接地故障、电气火灾 人身电击 等电位联结 漏电保护器 额定动作电流
为避免接地故障带来的危害,在建筑电气设计中,设计人员已经广泛地使用了漏电保护器(亦称漏电断路器、剩余电流动作断路器、RCD),本文仅就住宅漏电保护环节设计中的一些问题进行论述,不妥之处请批评指正。
1.住宅应装设两级漏电保护
凡住宅建筑,一般装设两级漏电保护,第一级漏电保护器在电源进线处装设,第二级漏
电保护器在每户的插座分支回路上装设。这是因为接地故障有两种:电弧性接地故障和金属性接地故障。后者的危害是当设备可导电的金属外壳有危险的接触电压,其后果是可产生人身电击事故,而用户的电源插座回路常有带金属外壳的固定式、手握式及移动式家用电器,当此类家电设备发生漏电时,人体遭受电击后往往不能脱离漏电的家用电器,从而导致被电击者由于发生心室纤维性颤动而造成死亡事故。所以第二级漏电保护器一般采用高灵敏度、能瞬间快速动作的30mA的RCD,其目的是让人体迅速脱离开带电的可导电金属外壳,可避免电击事故的发生。
当绝缘导体发生电弧性接地故障时,故障电弧(电火花)由于本身阻抗较大,故障电流较小,而断路器因为受灵敏度的限制,一般不能及时的切断电源。电弧的局部温度很高,达到2000多摄氏度,极易引燃附近可燃物质。所以第一级漏电保护器安装在电源进线处,其额定动作电流约300~500mA,并带有规定的延时。当住宅建筑任何一点发生电弧性接地故障时能够及时动作,切断电源,从而避免电气火灾的发生。所以,我们经常把这一级漏电保护器称作“防火漏电断路器”。因为它只是在塑料外壳式断路器基础上加装了漏电动作附件而已,但其功能是在线路发生接地故障时经过一定的时限切断电源,有效的防止电气火灾的发生。这里应强调的是第一级和第二级装设漏电电流动作保护器在时限上应有选择性配合。
《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.7条,第4.1.2条,第4.4.22条对TN配电系统接地故障的两级保护已做出了明确的规定,这里不再赘述。
2.住宅建筑要做等电位联结
我国《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.4条规定,当采用接地故障保护时,建筑物内应做总等电位联结。
国际电工委员会IEC 60364-4-41(电击防护)标准也作了规定,装设漏电保护器和做等电位联结两种措施是互为补充、防止人身电击、确保设备安全并能有效的防止电磁干扰的保证。
这是因为从漏电保护的角度而言,TN接地系统在建筑物内做总电位联结可减少建筑物电气装置内出现的电位差,且比常用的保护接地有更好的减少电位差的效果,并可消除沿电源线路侵入的对地故障电压的危害。对照IEC 61200-413(间接接触防护-自动切断电源)标准,接触电压可减少约20%。
另外,计算机等电子信息设备的安全使用,建筑物防雷电的二次危害等等,也要求必须做除总等电位联结还有局部等电位联结、辅助等电位联结。
3.如何整定漏电保护器的额定动作电流值
第二级漏电保护器(插座回路)的额定动作电流一般整定值为30mA。当然,对于医疗电气设备,游泳池、喷水池照明等特殊场所有更加严格的要求,由于不在本文范围内,故不赘述。
第一级漏电保护器(防火漏电断路器)的额定动作电流的整定,《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。”一般来说,当建筑物总的计算电流不超过300A,一路三相四线电源进线时,防火漏电断路器的额定动作电流可整定为300mA;当总的计算电流不超过500A,一路三相四线电源进线时,防火漏电断路器的额定动作电流可整定为500mA;当总的计算电流超过500A时或者建筑物的面积过大,长度过长,采用多路三相四线电源进线时,使每一路进线电流不超过500A,每一路防火漏电断路器的额定动作电流可参照上面两条整定。以上参数从经验公式:I△n(mA)≥Imax(A)/1000可以推算出来。
漏电开关
,
建筑
,
家居
热帖推荐
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
相关帖子
•
一个非常有意思的话题关于80漏电
•
馈电开关不正常跳闸的原因
•
馈电开关屡次出现漏电跳闸
•
节能设计说明示范文本---公共建筑
•
求助,
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 主回路漏电保护与真空管粘连保护
•
求助!关于馈电做漏电试验顶移变故障
•
矿用防爆软启动器教程——19、软起开关的漏电闭锁保护
•
合信馈电KBZ-400的漏电闭锁问题
回复
举报
yhm321
|
2013-8-6 20:08:34
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
yangcun
|
2011-9-7 21:41:07
|
显示全部楼层
对于大型住宅建筑,目前电气界有专家提出了三级漏电保护的方案:第一级为普通型,额定动作整定电流值30mA;第二级为选择型,额定动作整定电流值300mA;第三级为固定延时型,额定动作整定电流值1A。这样做有较强的参考价值:当大型住宅楼内发生电弧性接地故障时,防火漏电断路器能有选择性的动作,既切断了故障回路,防止电气火灾的发生,又缩小了停电范围,保证了非接地故障用户的正常用电。
4.为什么宜使用电磁式漏电断路器
虽然电磁式漏电断路器的价格比电子式漏电断路器高,但是,前者的可靠性是后者无法比拟的,而安全性、可靠性正是电气设计优先考虑的因素。
在动作原理上,电磁式漏电断路器依靠故障电流的能量脱扣,不依赖电网电压;电子式漏电断路器相反,依靠故障回路的残压(我国规定为50V)脱扣,但带来了三个问题:其一,当接地故障点距离漏电断路器太近时,故障电流产生的电压过低,并不能使断路器跳闸;其二,当发生中性线(N线)断线的情况时,电子式漏电断路器失压,失去保护功能;第三,在浴室等极其潮湿的场所,50V的接触电压不能算是安全电压,依然为危险电压。如电压低于50V,则电子式漏电断路器又拒动作。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
2
]
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
beita
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8