请教一个关于照明信号保护的问题。

[复制链接]
查看2833 | 回复6 | 2013-8-15 09:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
  昨天晚上上夜班,忽然巷道内的照明电棒灭了,就去照明保护那里送电,发现KBZ-400馈电停电了。
于是给变电所打电话,馈电送上电以后,按照明保护上面的启动按钮,按下去电棒就亮了,松开按钮以后,照明保护就跳电。然后打隔离开关以后,再按按钮,电棒还是会亮,但是手只要一松开启动按钮,电棒就灭了。打开保护检查,指示灯正常,就是送不上电。强行按着启动按钮,发现电也不会跳,指示灯没有显示漏电什么的。 前一段时间,我就发现这个保护出现过这个问题,我觉的是启动按钮可能坏了,就通知领导了,昨天打开保护,发现里面的启动按钮是崭新的,应该是刚换的启动按钮。最后实在没有办法,我就把接触器用3根线短接了。合上保护盖子以后,发现只要一扳隔离开关,电棒就亮了。不用按启动按钮,电棒就会亮。
我想问问各位老师,这个到底是怎么了?
对了,刚才上井以后,问8点班的同事,他们说,这个保护出现这个情况好几天了,他们都是用一个木片儿,塞在启动按钮哪里,强制送电的。

有没有哪位老师能给我分析一下这个故障,十分感谢。{:soso_e113:}
热帖推荐
俗人 | 2013-9-5 07:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
主接触器线圈吸力不够
№淡然一笑 | 2013-8-20 20:39:33 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
成伟 | 2013-8-16 09:43:47 | 显示全部楼层
修好了回个帖!!!{:soso_e182:}
伱恠、僦侒吢_| | 2013-8-16 08:36:16 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-8-15 15:03
检查一下主接触器两个辅助常开触点接触是否良好,看看接线有无松动。

你这么一说,我感觉应该是辅助触点的问题了。因为我在短接主接触器的时候,发现两侧的6个压片都是松动的,可能是因为这个保护经常被短接,上面的螺丝被人拧的次数多了,导致辅助触点的接线松动了。
蓝图灬1234 | 2013-8-15 15:20:46 | 显示全部楼层
不自保了,你的是哪里生产的
成伟 | 2013-8-15 15:03:08 | 显示全部楼层
检查一下主接触器两个辅助常开触点接触是否良好,看看接线有无松动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则