电缆换算问题

  [复制链接]
五嶽獨尊 | 2013-7-19 20:19:06 | 显示全部楼层
<
是啊怎么换算啊?
zyytt88 | 2013-7-19 11:35:45 | 显示全部楼层
举个实例 16平方的10米长换算一下多少了?
成伟 | 2013-7-19 11:34:09 | 显示全部楼层
我们在做电缆两相短路电流的时候,需要将所使用的电缆长度换算为标准电缆的长度,在配合变压器二次测电压两相短路电流计算表才能查找到所需的两相短路值。。我要的就是换算标准电缆的系数。比如70mm2电缆的换算系数为0.73,;95mm2电缆换算系数为0.53。

即根据各段电缆的实际截面,乘以该截面电缆的换算系数即为换算后实际长度,在380V、660V、1140V低压系统以50㎜为标准截面,在127V系统中以4mm作为标准截面。