有哪位大侠能讲解一下井下风电与瓦斯电闭锁的系统

[复制链接]
查看3249 | 回复5 | 2013-7-15 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
本人也知道些大概,只是知识不系统,想了解整个系统是怎么工作的,谢谢了。
热帖推荐
trx012 | 2013-9-21 21:15:36 | 显示全部楼层
有图就好了
一生何求》 | 2013-9-17 17:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
我们用的电光馈电的是在馈电的接线室内的47,59线。在馈电里有个常开常闭点控制的
王洋洋 | 2013-9-8 19:23:21 | 显示全部楼层
songhy5188 发表于 2013-7-15 20:28
风电闭锁就是当停风时所属区域范围内的一切非本安型电源断电,就是该区域的总开关,QBZ系列的是把1#9#号线接 ...

接线腔内风电闭锁和瓦斯电闭锁接线端子是同一个接线端子吗
咕咕叫 | 2013-7-25 17:19:35 | 显示全部楼层
谢谢  共同学习
songhy5188 | 2013-7-15 20:28:00 | 显示全部楼层
风电闭锁就是当停风时所属区域范围内的一切非本安型电源断电,就是该区域的总开关,QBZ系列的是把1#9#号线接到风机的开关常开触点上,实现连锁,风机停风,触点自然分开,开关断电,如果是KBZ系列的在接线室内有风电闭锁和瓦斯电闭锁接线端子,对于瓦斯电,就是总开关的控制线接到瓦斯断电仪的常开触点上,