QBZ-80(120)N系列 矿用隔爆型可逆真空电磁起动器 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26487.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2603.png
目 录 一、概述...................................................................................1 二、产品结构特征...........................................................................1 三、产品主要技术参数.......................................................................2 四、尺寸...................................................................................3 五、产品使用、操作方法.....................................................................3 六、参数设定及调试.........................................................................3 七、故障分析及排除.........................................................................4 八、保养、维护.............................................................................4 九、运输、贮存要求.........................................................................4 十、开箱及检查.............................................................................4 十一、注意事项.............................................................................4 十二、警示语句.............................................................................4 十三、售后服务及联系方式...................................................................5 十四、说明书出版日期.......................................................................5 十五、原理图...............................................................................5
一、 概述 1.1 产品特点 1.1.1 该产品主电路采用真空接触器,无电弧,寿命长,可靠性高。 1.1.2 采用JDB电机综合保护器,保护功能全。 1.1.3 正反向接通的两台接触器间有可靠的电气联锁和机械联锁。 1.1.4 结构简单、维修量少。 1.2 主要用途及适用范围 QBZ-80(120)N系列矿用隔爆型可逆真空电磁起动器适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中,在交流50Hz,电网电压380V、660V或1140V,电流至120A的电路中,直接或远距离控制矿用隔爆型的三相鼠笼式异步电动机的正反向起动、停止以及就地停止之用。 1.3 使用环境 1.3.1 海拔高度不超过2000米。 1.3.2 周围环境温度-20℃~+40℃。 1.3.3 相对湿度不大于95%(25℃)。 1.3.4 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所。 1.3.5 无剧烈振动和冲击的地方。 1.3.6 有防雨设备以及没有经常充满水蒸气的场合。 1.3.7 垂直面安装倾斜度不超过15度的地方。 1.3.8 安装类别:Ⅲ类。 1.4 型号组成及其代表意义 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32360.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14483.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-414.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19271.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7577.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32685.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22918.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27180.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16982.png Q B Z □ / □ N file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11637.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26490.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13352.png
可逆 额定电压(V) 额定电流(A) 真空 隔爆型 起动器 1.5 产品执行标准 1.5.1 本系列产品符合MT111-1998《矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器》标准中的要求。 1.5.2 符合GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准要求。 1.6 产品防爆型式 矿用隔爆型;防爆标志:ExdI。 二、 产品结构特征 2.1 总体结构及主要元器件的作用 2.1.1 起动器由隔爆外壳及装于壳内的交流真空接触器、隔离开关、控制按钮、控制变压器、JDB综合保护器、阻容保护装置等元件组成。 2.1.2 起动器外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖;壳盖与壳身采用止口转盖式结构;外壳上部有一接线箱作引入、引出电缆用;外壳右侧装有操作隔离开关的手柄和就地停止按钮,并设有可靠的机械联锁装置,该装置保证当隔离开关闭合时壳盖打不开,只有按下停止按钮、分断主电路、将隔离开关手柄扳到“分”的位置时,用专用工具退出闭锁杆,打开壳盖;主腔内两接触器之间设置有可靠的电气联锁,保证两台接触器不能同时吸合。 2.1.3 性能:QBZ-80(120)N系列矿用隔爆型可逆真空电磁起动器使用JDB型综合保护器具有过载、短路、断相、漏电闭锁等保护功能。 2.2 工作原理 2.2.1 起动前:隔离换向开关QS打到正或反转时控制变压器有电,在主回路负荷侧不漏电时,JDB综合保护器触点3、4闭合为起动作准备。 2.2.2 起动时,按下SB1(SB2)→KA1(KA2)线圈得电吸合→KA1-1(KA2-1)闭合,(KA1-3或KA2-3分开,避免两台接触器同时吸合,实现电气联锁)→KM1(KM2)线圈得电吸合,KA1-2(KA2-2)在接触器主触头闭合前分开,以避免高电压对JDB保护器的冲击→KM1(KM2)主触头闭合→主回路接通→电动机工作;当运行中的起动器出现过载、断相、短路故障时,JDB综合保护器触点3、4断开,使整个控制电路断电、主回路断开从而实现过载、短路保护。 2.2.3 起动器短路保护采取手动复位方式,当排除短路故障后,将隔离开关从“分”位置,再打至“合”位置,短路保护闭锁解除才允许电机重新起动。 2.2.3 按停止按钮,中间继电器KA1(KA2)线圈失电,KA1-1(KA2-1)断开,接触器KM1(KM2)线圈失电释放电机停止运转,KA1-2(KA2-2)闭合漏电检测投入;在下一次起动前,如负荷侧对地绝缘电阻小于规定值(1140V时40KΩ+20%,660V时22KΩ+20%,380V时7KΩ+20%)则JDB综合保护器3、4触点不能闭合,起动器不能起动,起到漏电闭锁作用。 2.3 起动器的动作性能见表1 表1 三、 产品主要技术参数 3.1 主要技术参数 3.1.1 基本参数见表2。 表2 3.1.2 接通与通断能力见表3。 表3 3.1.3 绝缘电阻:主回路:相间、相对地绝缘电阻值大于5MΩ;控制回路:KM线圈对地,变压器次级对地电阻大于5MΩ。 3.1.4 工频耐压:主回路:相间、相对地耐压4200伏(电压1140V)、3000伏(电压660V或380V),工频耐压检测时断开检漏线;控制回路:KM线圈对地,变压器次级对地,耐压1500伏。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17456.png3.1.5 吸合线圈在吸合电压为75~110%的任何电压下均能可靠吸合,且冷态释放电压不小于20%。 3.1.6 按起动器所控制电机的额定工作电流,调整JDB保护器整定电流,使之与被控电机的工作电流相符。 四、 尺寸 4.1 外形尺寸
电压为660V或380V QBZ-80(120)N外形尺寸图 电压为1140V或660V 五、 产品使用、操作方法 5.1 使用前的准备和检查 5.1.1 使用前应检查各电器元件,是否在运输途中受振损坏、脱落和受潮现象;如有上述情况发生,需经处理后方可使用。 5.1.2 电源线与接线柱是否可靠固定,并保持规定的电气间隙和爬电距离。 5.2 使用与操作方法 5.2.1 按电气原理图连接好电源线、控制线以及相关配件。 5.2.2 按电气原理图检查连接线是否正确,确保无误后可送电。 5.2.3 给起动器送电后,再合上外壳右侧中部的隔离开关,就可以进行起动、停止操作;若有故障见故障分析表,排除故障后再进行起动、停止操作。 六、 参数设定及调试 6.1 使用与调试注意事项 6.1.1 按电气原理图接好电源线及有关的辅助线;接线的号码要正确;出厂电压见接线腔盖上标贴,如与实际使用电压不符,请将变压器接线换接到相应电压端子上,同时将漏电检测线(15#)接到JDB保护器相应电压的端子上。 6.1.2 本体采用的DH系列换向开关,换向旋转角为45°用户使用时应注意。 6.2 保护器参数整定 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5778.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10729.png6.2.1 JDB-80A-2型保护器校准电流值,可通过计算,可调整 档位并调整电流选择档位,例:额定值60A,8×7.5=60,调整 档位为8并调整电流选择档位为7.5即可;出厂时已设定。 6.2.2 JDB-120-A型保护器校准电流值,选择“高”或“低”档位并调整电流选择档位,例:额定值120A,如选择“高”档位并调整电流选择档位为120即可;出厂时已设定。 七、 故障分析及排除 | | | | | 1.保护器烧毁。 2.9#线未接地。 3.保护器设置问题。 | 1.更换保护器即可正常工作。 2.按规定连接好接地线。 3.按说明书要求设置保护器档位。 | | | 1.真空接触器吸合线圈匝间短路。 2.电网电压不稳定。 3.控制变压器故障。 | 1.更换真空接触器。 2.检查电网,采取措施。 3.更换变压器。 | | | 1.主电路绝缘电阻值降低。 2.主控电路有短路产生烧断熔断器熔体。 3.控制电路有断线。 4.控制按钮、中间继电器有卡拌现象。 5.保护器烧毁。 6.2#和9#线是否连接正确。 7.控制回路36V不正常。 8.接触器故障。 | 1.检查整个设备及其控制回路,看电缆或电器元件等是否有漏电点形成,然后修复或更换引起漏电的元件即可正常工作。 2.排除短路故障,更换熔断器熔体。 3.按电气原理图检查排除故障。 4.更换主令开关或中间继电器。 5.更换保护器。 6.按说明书要求连接远控端子。 7.检查主回路电压,控制线路变压器是否损坏。 8.检查吸合线圈及接触器的整流二极管。 | |
八、 保养、维护 8.1 日常维护、保养 8.1.1 使用与维护过程中,应防止隔爆面碰撞或锈蚀。 8.1.2 在维修过程中,“严禁带电开盖”,必须断电后开盖。 九、 运输、贮存要求 产品在运输过程中,不应有剧烈的振动、冲击和倒放;产品不得爆晒、雨淋,并应存放在空气流通、温度不高于+50℃不低于-20℃和相对湿度不大于95%及无腐蚀性气体的环境中。 十、 开箱及检查 开箱后应检查产品是否与用户所定购的产品相符、产品合格证、使用说明书等重要文件。 10.2 检查产品外观 开箱后检查产品在运输过程中外观是否有明显的裂缝或损坏。 十一、注意事项 使用前应检查产品出厂电压与实际使用电压是否相符,并核对其它主要技术参数。 十二、警示语句 -“严禁带电开盖”必须断电后开盖。 华荣集团有限公司
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29758.png
|