关于馈电开关漏电与移变漏电不能同时投用的问题

[复制链接]
查看4322 | 回复6 | 2013-7-7 11:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
近期,在进行馈电开关的漏电试验中遇到以下问题,望高手解释:
1、馈电做漏电试验时移变直接跳闸;
2、馈电三相电抗器甩掉后正常,但投入后馈电一送电移变就跳闸,显示漏电
热帖推荐
xgYYY | 2014-4-6 09:02:28 | 显示全部楼层
馈电开关本身的漏电保护部分出了问题,甩掉三相电抗器没问题了,说明三相附加直流保护部分电路有接地故障。
wang84537 | 2014-4-5 21:36:33 | 显示全部楼层
馈电合上隔离开关,但不合闸的情况下做漏电实验可以使移变不跳闸;
馈电的漏电监测与移变的漏电监测相冲突,甩掉馈电保护器上的漏电监测线35#线就可以了
福来也 | 2013-7-22 20:38:26 | 显示全部楼层
{:soso_e107:}
麦田守望者 | 2013-7-22 11:02:03 | 显示全部楼层
学习啦,我也不明白。
成伟 | 2013-7-20 16:00:16 | 显示全部楼层
将馈电设置为分开关,然后不要使用附加直流的检测方式。再试试。或者换台馈电试试。
qq159368278 | 2013-7-10 21:48:39 | 显示全部楼层
那说明你馈电往下漏电啊。。