求高招

[复制链接]
查看1990 | 回复4 | 2013-7-2 23:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我矿一台160千瓦皮带机,用qrb软启动器开关启动,一直以来都是这个开关,昨天出了一个毛病,不管,正反向,软启动,直接启动,近空远控,,,启动一会,开关就显示断相,停机,甩掉电机,就行,接上电机,就显示断相,换另一个备用开关,就能启动,不知为什么,求各位大侠给支个招,
热帖推荐
独孤求败 | 2013-7-7 22:35:15 | 显示全部楼层
谢谢,互感线圈坏了
郁闷 | 2013-7-4 12:06:50 | 显示全部楼层
开关保护坏了,你也不说什么开关那个厂的
放逐自我 | 2013-7-3 20:22:51 | 显示全部楼层
查查互感线圈是不是有问题。看起来是监测出错了,开关不带负荷监测不到电流。所以开关没事
麦田守望者 | 2013-7-3 16:36:53 | 显示全部楼层
不清楚,搞不懂,你说的也不清楚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则