做漏电试验顶上级溃电

[复制链接]
查看2897 | 回复9 | 2013-6-19 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我用的电光BKD16-400馈电怎么有时后做漏电试验顶上级变压器630低馈头?是不是里面的零序电流和电压调的不对还是其它的原因?请高手赐教
热帖推荐
GAOXU | 2013-11-15 17:42:35 | 显示全部楼层
说说原因,交流一下{:soso_e100:}
wangxi97 | 2013-7-13 19:53:45 | 显示全部楼层
开关厂家是一样的,也不用调零序的。
放逐自我 | 2013-7-12 19:48:43 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的说一下交流交流啊
↖抹不去的空白 | 2013-7-11 15:45:28 | 显示全部楼层
hi开关厂家不一样...监测不一样
调2次回路
qq159368278 | 2013-7-11 09:17:30 | 显示全部楼层
wangxi97 发表于 2013-7-5 19:22
你们说的都不对,我已经解决好了,谢谢

那到底什么原因
wangxi97 | 2013-7-5 19:22:32 | 显示全部楼层
你们说的都不对,我已经解决好了,谢谢
pmr68 | 2013-6-20 09:16:55 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
stone | 2013-6-19 22:50:50 | 显示全部楼层
我的也是这样的情况,据说是馈电的漏电设置出问题了。。
laoyao | 2013-6-19 17:39:40 | 显示全部楼层
看是不是馈电开关打在分开关位置,然后根据移动变电站低压馈电显示漏电电流大小来调节零序电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则