移变与馈电相连后,馈电合闸就跳的原因

  [复制链接]
一生何求》 | 2014-10-27 18:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
<
太学习了,这个一定有用
二当家 | 2014-10-24 13:40:26 | 显示全部楼层
开关设置为分开关,开关的选漏关闭就应该行了!!!
大奎 | 2014-10-24 10:54:17 | 显示全部楼层
应该不是漏电延时的问题
jinyongtai2014 | 2014-10-24 09:53:13 | 显示全部楼层
我们也碰到类似问题,馈电开关和移变漏电延时时间设置的不对,移变漏电延时时间设置过短。
匿名 yhx777 | 2013-10-30 19:42:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白云蓝天 | 2013-10-8 18:18:08 | 显示全部楼层
电光400馈电漏电监测附加直流电输出与移变附加直流电输出极性相反所致。解决方法:打开保护器后盖,将j1-j3 和j2-j4跳线互换,就解决了此问题。
lilinwei2013 | 2013-10-8 10:30:10 | 显示全部楼层
学习一下,好期待揭晓答案
ktc0701 | 2013-10-8 10:02:14 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
ゞ往事如楓う | 2013-7-4 00:32:03 | 显示全部楼层
就是潇湘夜雨说的,把开关里电源模块上的31和60号线互相倒一下位置就好了,这两根线其实就是电源模块里的正负电源。如果接反了,那肯定就要顶电了。
解释≠掩饰 | 2013-6-26 23:17:52 | 显示全部楼层
我也遇到过的,我们判断的是移变PLC的漏电程序没有延时(我们说的是移变检漏与馈开不兼容)。