今天给馈电做漏电实验发现本机不跳跳上一级电源。请高手解释一下是哪里的问题应该怎么处理
热帖推荐
wangxi97 | 2013-6-19 14:41:07 | 显示全部楼层
也要看下两开关的的设置都是内部还是外部吧?
2535579007 | 2013-6-13 17:10:42 | 显示全部楼层
看一下分开的时间是不是比总开的长了
pmr68 | 2013-6-11 13:28:59 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
放逐自我 | 2013-6-10 19:18:45 | 显示全部楼层
是分开关我看过了


ゞ往事如楓う | 2013-6-9 20:00:57 | 显示全部楼层
我处理过一回这个问题,这个是两台开关都打的是总开,你把自己这一台开关打成分开就行了。