kbz-400漏电试验不起作用

[复制链接]
查看5605 | 回复14 | 2013-6-4 21:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一台kbz-400开关 ,前门漏电试验不起作用,在保护里做漏电试验可以分闸,但在前门手动试验不起作用。测了万能转换开关里面辅地的连接,都正常,转换开关与电阻,以及电阻与接线柱的连线也正常,可就是在合闸后手动试验不起作用。但是在分闸前把试验手把打到漏电试验位置,开关也复不了位,也不能合闸。马上矿上机电部就要二季度检查,正郁闷中。求大虾指点一二。
热帖推荐
铁扇公子" | 2013-6-13 23:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
ゞ往事如楓う 发表于 2013-6-7 06:26 实验的时候不跳闸,也不知道是多少实验电阻呀

漏电回路通的话,检查采样板,ad.   plc接线。漏电有输出,肯定是plc和ad,采样板的问题,。
ゞ往事如楓う | 2013-6-7 06:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
ゞ往事如楓う 发表于 2013-6-6 18:13
660V电压,设定的是11千欧

实验的时候不跳闸,也不知道是多少实验电阻呀
我就是牟尼 | 2013-6-6 20:39:47 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GAOXU | 2013-6-6 19:30:26 | 显示全部楼层
实验电阻阻值是不是偏大?
ゞ往事如楓う | 2013-6-6 18:13:03 | 显示全部楼层
↘"_斌 发表于 2013-6-5 23:14
实验电阻时,看看屏幕显示的漏电电阻式多少,是不是达到设定的阻值

660V电压,设定的是11千欧
↘"_斌 | 2013-6-5 23:14:50 | 显示全部楼层
实验电阻时,看看屏幕显示的漏电电阻式多少,是不是达到设定的阻值
hahahaha | 2013-6-5 21:44:48 | 显示全部楼层
检查或更换零序互感器
pmr68 | 2013-6-5 09:59:43 | 显示全部楼层
学习学习
{:soso_e183:}{:soso_e183:}
ゞ往事如楓う | 2013-6-5 00:01:42 | 显示全部楼层
hahahaha 发表于 2013-6-4 23:21
是什么开关,哪个厂家的

kbz-400,电光的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则