淮南市万泰电子有限责任公司 故障现象:整台开关没电
1、RD1、RD2、RD3以及三只主保险均短缺,万能转换开关HK1损坏。 查开关没有短断路以及接地现象,更换以上配件后,试送电。保护器WTB黑 屏,开关无任何动作。 2、变压器BK1没有输入输出电压 查变压器BK1输入端DRD高压螺旋保险损坏,更换高压保险后。试送电,保护器WTB显示正常,没有故障显示。开关没有任何动作。 3、按合闸按钮时间继电器KT不动作,时间继电器上的红灯不亮 查按合闸按钮时间继电器KT的供电电压正常但不工作,更换时间继电器KT,62号脱落,重新上紧62号线。红灯亮时间继电器工作正常。 4、按合闸按钮时间继电器KT动作,但断路器HT以及KA2严重跳动,开关不能 正常工作。 查KA1工作稳定,没有跳动,怀疑KA2有故障,换新故障依旧。故障发生时变压器BK1的36V的电压偏低至20V左右。 查变压器各项数据正常。怀疑断路器的吸合线圈有匝间短路的可能,同时故障发生时偶然发现断路器偶然可以吸合,从此现象断定断路器的吸合线圈HT是正常的。维修由此时无法进行下去。 试验㈠ 将断路器的吸合线圈HT,由66号69号线处脱开,让KA2不带负载地工作,KA2工作稳定不在跳动。检查127V的供电线路正常。检查并更换Q1桥堆接上断路器的吸合线圈HT,故障依旧。 试验㈡ 将KA2的4个常开点两两相并加大KA2触点的的过流量,67、68、69号线之间的常开点,故障依旧。 试验㈢ 将KA2线圈上KA1常开点用短接线短接,将KA2线圈上时间继电器的延时断开点用短接线短接。试送电,开关工作正常。 将KA1常开点的短接线拆除,开关工作正常。 将时间继电器的延时断开点的短接线拆除,故障出现 检查时间继电器的插座正常,时间继电器是新的故障依旧。试调换时间继电器电源61脚与02号线也就是62号线,故障排除。此故障的造成系人为故障。 整体检查馈电开关,发现漏电试验开关不起作用,保护器检测结果为漏电不正常。 检查漏电系统发现C1电容鼓包,换新故障依旧。 检查漏电试验电阻和KA3完好,检查其线路W2至FD发现FD没有接地,查至开关上腔发现FD和开关外壳没有连接,重新连接故障排除。 |