错纵复杂的风电闭锁

[复制链接]
查看2298 | 回复3 | 2013-5-9 19:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
 我在本矿技改时工作面搬迁中,由于搬运等多种因素,很巧合地将浙江三洲kbz一400真空馈电开关和新泰科源qbz—2 +120双电源真空启动器搬移到一个工作靣,在接风电闭锁时给我造成一定的困泛。下面介绍一下两种开关有关风电闭锁方面的电路。真空馈电开关风电闭锁开关fd是一常开接点,闭合后开关断电,但厂家软件显示为瓦斯闭锁,厂家在印制电路图时将控制器6脚也误印为7脚。实际接线端子为6与17为风电电闭锁输入,而厂家说明书上为7与17。要实现风电闭锁需使用风机开关的一组常闭触点。双电源启动器的主备机内各有一常开触点,只有备机内有一常闭触点。我在分析电路结构时,发现馈电开关与济源开关厂qbz-120微电脑开关电路相同。所以我参照该开关将6与17暂定为风电闭锁点来将其控制,将双电源的风机专线接入备机,另一电源接入主机。这样连接后,运行基本正常,但也有一定缺陷,失去了备机停电报警功能,实现了备机停电闭锁,而使工作面无法送电。

热帖推荐
我爱梅西 | 2015-4-7 21:15:36 | 显示全部楼层
感谢老师分享经验!
jinyongtai2014 | 2015-4-7 11:32:58 | 显示全部楼层
学习学习。
pmr68 | 2013-5-10 13:15:53 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e163:}