高压负荷控制/电量控制多功能计量设备的设计要求与功能实

[复制链接]
查看1313 | 回复1 | 2011-9-7 21:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求……

关键词:高压负荷控制 电量控制多功能计量设备 设计要求 功能实
  随着社会主义市场经济的不断发展,社会需求普遍增长,拉动了电力需求的持续扩大,而电力的生产供应相对于需求显得日益紧缺,于是,对用电负荷进行科学化管理就成为迫切需求。另一方面,供电行业已完成企业化改造,电力已经成为一种完全意义上的商品,供电企业为维护自身的经济利益,降低不合理的线损,有必要依据用户资信等级的差别实行不同方式的电量控制措施。
一、高压负荷控制、电量控制多功能计量设备的设计要求
1.结构设计要求
1.1本柜的设计应首先满足普通计量柜的基本要求:柜体的拼柜通用性、柜体全封闭、单个铅封实现对全部面板的闭锁。
1.2负荷控制、电量控制功能实现的结构保证:无论对负荷进行控制还是对电量进行控制,都需要由二次控制线路以及相关设备实现,由于配电设备位于用户现场,远离供电企业,保证二次控制线路以及相关设备不被人为破坏是首要考虑。同时,由装置实施的强制跳闸,如不对导致跳闸的状态进行符合预设要求的调整,则不可进行合闸操作。
2.负荷控制设计要求
3.电量控制设计要求
二、负荷控制、电量控制的功能实现
1.结构设计要求的实现
拼柜通用性:就需要考虑母排走向、母排位置、相间距离等问题,据此,我们认为电源主开关只宜选择与所拼柜型通用的主开关。那么,KYN28A-12中置柜的计量柜我们选择VS1手车式真空断路器;XGN2-12箱型高压柜的计量柜我们选择VS1固定式真空断路器;HXGN15-12六氟化硫环网柜的计量柜我们选择FLN36或FLN48六氟化硫负荷开关;HXGN17-12环网柜的计量柜我们选择FKN12压气式或FZN25真空式负荷开关。这样就保证了拼柜的通用性,使本柜的适用范围保持在很广泛的范围内,既可用于新建配电项目的建设,也可用于旧有配电项目的改造。
柜体全封闭:我们采取相应的结构措施将本柜的后封板、顶板、底板、左右侧板全部封闭,并从结构上保证不能从外部打开。
由于供电企业要求单个铅封实现全部面板的闭锁,那么就决定了我们对不同的面板必须进行联锁。这方面我们采取多个步骤的措施:a)机械联锁:由于铅封必须封在计量仪表室面板上,于是我们将上下面板进行机械联锁,保证在仪表室面板未打开的情况下另外的面板不能打开。b)电磁闭锁:电源取自电源PT,一旦电源PT失电,通过电源切换转而从计量PT取电源,继续维持闭锁,以保证供电企业维护人员的人身安全。c)开门报警:如非授权人员打开仪表面板或其他面板,均可进行报警并通过电台向供电企业报告。
2.负荷控制设计要求的实现
根据用户实际情况以及供电企业与用户达成的协议,第一轮所跳之开关可为电源进线柜主开关,也可设置为各级次出线柜开关。如实施第一轮跳闸后,该装置仍处于报警状态,则依次进行后继轮次的跳闸,直到负荷低于门限值,消除报警。
负荷控制电源采自本柜电源PT,为保证电源开关电动控制跳闸所需的功率,PT极限输出应达到500VA以上。
3.电量控制设计要求的实现


三、技术特色
1.良好的普适性
另一方面,我们充分认识到,计量柜应从属于原有开关柜排列。于是,我公司对拼柜通用性等方面给予了充分的考虑,以确保不致破坏原有排列。
2.优秀的互换性
3.闭锁的可靠性
联锁板,联锁板的控制端位于仪表门内。只有仪表门打开,并且提起联锁板,才可打开下门;同时,我们对后门进行特殊制作,后门关上后,通过架设在柜中的联锁杆锁闭后门,在联锁杆为打开的情况下,后门从外部不可打开。并且,我们还将后门的联锁杆与下门的联锁杆相关联,更确保了机械联锁的可靠性。