变电站接地网优化设计

[复制链接]
查看1045 | 回复2 | 2011-9-7 21:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。

关键词:变电站 接地网 设计
  随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。
1 接地网优化设计的合理性
1.1 改善导体的泄漏电流密度分布
  面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10 m 等间距布置和平均10 m不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于中部导体③、④、⑤,不等间距布置的接地网的泄漏电流较等间距布置的接地网分别提高了9%,14%和15%。由此可见,不等间距布置能增大中部导体的泄漏电流密度分布,相应降低了边缘导体的泄漏电流密度,使得中部导体能得到更充分的利用。
1.2 均匀土壤表面的电位分布
  由表1的计算结果可知,不等间距布置的接地网能较大地改善表面电位分布,其最大与最小网孔电位的相对差值不超过0.7%,使各网孔电位大致相等,而等间距地网,其最大与最小网孔电位的相对差值在12.2%以上。同时不等间距地网的最大接触电势较等间距地网的最大接触电势降低了60.1%,极大地提高了接地网的安全水平。

表1 计算结果比较
布置最大网孔电位Vmax/kV最小网孔电位Vmin/kV最大接触电势Vjmax/kV接地电阻R/Ω δ/%
等间距5.7095.0810.7990.52312.2
不等间距5.5445.5060.3150.5190.7

注:1)δ=(Vmax-Vmin)/Vmin;
  2)地网面积为190 m×170 m;
  3)长方向导体根数n1=18,宽方向导体根数n2=20。
1.3 节省大量钢材和施工费用
  如果按 10 m等间距布置的新塘变电站接地网,最大接触电势在边角网孔,其值为0.799 kV,但采用不等间距布置时,保持最大接触电势与该值接近,这时可节省钢材31.2%,见表2。



2 接地网优化设计的方法
  在设计时采用尝试的方法来确定均压导体的总根数和总长度,即先对地网长和宽方向的导体根数n1和n2进行试算,对于大地网一般可采用均压导体间距为10 m左右试算,若接触电势满足要求,进行技术经济比较后再考虑增减导体的根数。当确定了n1和n2后,则地网长宽方向的分段数就确定了:长方向上导体分段为k1=n2-1,宽方向上的导体分段为 k2=n1-1,然后按下式得出各分段导体的长度。
表2 使用钢材量的比较
表2 使用钢材量的比较
布置n1n2Vjmax/kV钢材长度 L/m
等间距18200.7996 860
不等间距12140.7564 700

Lik=L.Sik,
式中 L——地网边长(长方向L=L1,宽方向L=L2),m;
   Lik——第 i 段导体长度,m;
   Sik——Lik占边长L的百分数。


热帖推荐
yhm321 | 2013-7-28 20:13:54 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
shandong | 2011-9-7 21:35:01 | 显示全部楼层
  Sik与i的关系似一负指数曲线,即Sik=b1×e-b2i b3,
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则