设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
供电配电
›
变电站自动化的功能设计原则
返回列表
发新帖
变电站自动化的功能设计原则
[复制链接]
1958
|
5
|
2011-9-7 21:34:42
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
摘要:变电站自动化是电力系统发展的趋势与要求。介绍了变电站综合自动化的一般结构类型,具体讨论了自动化系统的功能要求和二次设备的设计原则。
关键词:变电站 自动化 设计 功能要求
1引言?
随着电力工业的迅速发展,电力系统的规模不断扩大,系统的运行方式越来越复杂,对自动化水平的要求越来越高,从而促进了电力系统自动化技术的不断发展。微机保护、故障录波器、计算机监控系统、计算机调度自动化等都已成功运用到电力系统中。与自动化程度相适应,对电力系统继电保护装置的要求也随之提高。目前传统的电工式继电保护测试装置已很难对继电保护装置的各方面特性进行全面测试,不再适应技术发展的需要。为避免重复投资,提高信息资源共享的水平,须对变电站自动化系统的信息采集、处理、传输加以规范,对站内功能配置予以综合考虑。目前变电站自动化系统一般采用以SCADA为基础的站端计算机网络,通过综合设计,减少了二次设备的重复配置,减少了二次回路,减少了电流互感器及电压互感器的负荷,从而简化了二次回路设计,并保证了数据的一致性,在可靠性的基础上尽可能做到了软硬资源的共享,提高了变电站的运行及管理水平,达到变电站减人增效,提高安全运行水平的目的。?
2变电站综合自动化的功能
2.1继电保护功能
变电站综合自动化系统要具备常规变电站系统保护及元件保护设备的全部功能,而且要独立于监控系统,即当该系统网各软、硬件发生故障退出运行时,继电保护单元仍然正常运行。微机保护除了所具有的继电保护功能外,还需具有其它功能。?
(1) 模拟量的显示功能。系统应能显示电流、电压、有功、无功、电度等模拟量参数,当通信网退出运行时仍能满足运行监视。?
(2) 故障记录功能。系统应能显示故障时间、电流、电压大小、开关变位、保护动作状态等。?
(3) 能储存多套定值,并能当地修改定值和显示定值。?
(4) 与监控系统通信,能接收监控系统命令,选择并修改定值,发送故障信息、保护动作情况、当时整定值及自诊断信号等。
?除当地外,还需能实现远方查询和整定保护定值,此功能还具有远方/就地闭锁,操作权限闭锁等措施。?
(5) 系统内各插件具有自诊断功能。?
2.2信息采集功能
分布式自动化系统的变电站,信息由间隔层I/O单元采集。常规四遥功能的变电站,信息由RTU采集。电能量的采集宜用单独的电能量采集装置。系统对安全运行中必要的信息进行采集,主要包括以下几个方面。
2.2.1遥测量?
(1) 主变压器:各侧的有功功率、无功功率、电流,主变压器上层油温等模拟量,模拟量均采用交流采样,以提高精度。主变压器有载分接开关位置(当用遥测方式处理时)。?
(2) 线路:有功功率、无功功率、电流。?
(3) 母线分段断路器相电流。?
(4) 母线:母线电压、零序电压。?
(5) 电容器:无功功率、电流。?
(6) 消弧线圈零序电流。?
(7) 直流系统:浮充电压、蓄电池端电压、控制母线电压、充电电流。?
(8) 所用变:电压。?
(9) 系统频率,功率因数,环境温度等。?
2.2.2遥信量?
(1) 断路器闸刀位置信号。?
(2) 断路器远方/就地切换信号。?
(3) 断路器异常闭锁信号。?
(4) 保护动作、预告信号,保护装置故障信号。?
(5) 主变压器有载分接开关位置(当用遥信方式处理时),油位异常信号,冷却系统动作信号。?
(6) 自动装置(功能)投切、动作、故障信号,如:电压无功综合控制、低周减载、备用电源装置等。? (7) 直流系统故障信号。?
(8) 所用变故障信号。?
(9) 其它有全站事故总信号、预告总信号;各段母线接地总信号;各条出线小电流接地信号;重合闸动作信号;远动终端下行通道故障信号;消防及安全防范装置动作信号等。?
变电站
,
设计原则
,
能源
,
继电保护
热帖推荐
实现安全生产从四方面入手
防治煤矿瓦斯要 “先抽后采”
普采工作面顶板事故的防治
浅谈“安全、安宁”词义与煤矿安全管理
贯彻安全第一的方针 搞好煤矿安全生产
矿井电气事故形式及防范措施
煤矿应走一条什么样的安全路?
关于预防煤矿生产安全事故的特别规定
谈煤矿安全教育
制度是矿井安全生产的保障
煤矿安全执法工作探讨
实施“三步走”战略 推动煤炭工业安全健康发
相关帖子
•
变电站无线测温在线监测系统
•
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
•
第一讲 煤矿供电系统
•
第二讲 工矿企业变电所
•
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
•
皮带运行中移动变电站漏电闭锁,送不上电故障,已解决
•
35kV变电站典型方案设计编制原则
•
教你如何整定开关定值——煤矿继电保护整定培训
•
JSNP-3000说明书_无锡军工.pdf
回复
举报
yhm321
|
2013-10-5 03:06:02
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
瞀子
|
2011-9-16 07:00:16
|
显示全部楼层
帮顶
回复
支持
反对
举报
叫我小乖
|
2011-9-16 07:00:16
|
显示全部楼层
顶一个先
回复
支持
反对
举报
与众不同
|
2011-9-16 07:00:15
|
显示全部楼层
真的有么
回复
支持
反对
举报
aini
|
2011-9-7 21:34:47
|
显示全部楼层
根据设备特点及确保安全运行需要,可增加相应的特殊信号或对一些遥信量进行合并。?
2.2.3遥控量?
(1) 断路器分、合。?
(2) 主变压器有载分接开关位置调整。?
(3) 主变压器中性点接地闸刀分、合。?
(4) 保护及安全自动装置信号的远方复归。?
(5) 有条件的变电站高压侧备用电源远方投停。?
(6) 有条件的变电站电压无功综控的远方投停。?
(7) 有条件的变电站直流充电装置的远方投停。?
2.2.4电能量?
(1) 主变压器各侧有功电能量、无功电能量及其分时电能量。?
(2) 各馈电线有功电能量、无功电能量。?
(3) 用户专用线有功电能量、无功电能量及其分时电能量和最大需量。?
(4) 所用变有功电能量。?
2.3设备控制及闭锁功能?
(1) 对断路器和刀闸进行开合控制。?
(2) 投、切电容器组及调节变压器分接头。?
(3) 保护设备的检查及整定值的设定。?
(4) 辅助设备的退出和投入(如空调、照明、消防等)。?
以上控制功能可以由运行人员通过CRT屏幕进行操作。在设计上保留了手动操作手段,并具有远方/就地闭锁开关,保证在微机通信系统失效时仍能够运行和操作,包括可手动准同期和捕捉同期操作。在各间隔的每个断路器设置按钮或开关式的一对一“分”、“合”操作开关和简易的强电中央事故和告警信号。?
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
2
] [
3
]
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
wujin
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8